7.5 开启扇及开启五金件安装


7.5.1 铝合金门窗开启扇及开启五金件的装配宜在工厂内组装完成。当在施工现场安装时,应符合本规范第6.4节的规定。
7.5.2 铝门窗开启扇、五金件安装完成后应进行全面调整检查,并应符合下列规定:
    1 五金件应配置齐备、有效,且应符合设计要求;
    2 开启扇应启闭灵活、无卡滞、无噪声,开启量应符合设计要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

铝合金门窗工程技术规范 JGJ214-2010