附录E(资料性附录)热工性能现场检测方法


E.1 范围
    本附录规定了建筑幕墙热工缺陷和热桥部位内表面温度的检测方法。
E.2 现场检验仪器仪表
E.2.1 检测仪器仪表主要包括:热流计、温度传感器、数据采集记录仪表及红外摄像仪。
E.2.2 热流计及温度传感器应符合JGJ 132-2001 4.4.2和4.4.3的规定。
E.2.3 红外摄像仪的各项性能指标应符合JGJ 132-2001中4.6.2的规定。
E.2.4 数据采集记录仪表及数据存储方式应符合JGJ 132-2001 中4.4.4的规定。
E.3 建筑幕墙热工缺陷
E.3.1 建筑幕墙的热工缺陷应采用红外摄像法进行定性检测。
E.3.2 检测应在供热(供冷)系统运行状态下进行,且建筑幕墙不应处于直射阳光下。
E.3.3 使用红外摄像仪对建筑幕墙进行检测时,应首先进行普测,然后对可疑部位进行详细检测。
E.3.4 应对实测热像图进行分析并判断是否存在热工缺陷以及缺陷的类型和严重程度。可通过与参考热图像的对比进行判断。
E.4 建筑幕墙热桥部位内表面温度
E.4.1 建筑气候分区属严寒地区和寒冷地区的建筑物应进行建筑幕墙热桥部位内表面温度的检测。
E.4.2 进行热桥部位内表面温度检测时,温度传感器的选用、安装方法及检测仪器仪表均应符合JGJ 132-2001第4.4条中有关规定。
E.4.3 检测宜选在最冷月进行,并应避开气温剧烈变化的天气,检测持续时间不应少于96h。检测期间室内空气温度应保持基本稳定,温度测量数据应每30 min记录一次。
E.4.4 室内、外计算温度下热桥部位的内表面温度应按式(E.1)进行计算:
    式中:
    θi——室内外计算温度下热桥部位内表面温度(℃);
    θim——检测持续时间内热桥部位内表面温度逐次测量值的算术平均值(℃);
    tim——检测持续时间内室内空气温度逐次测量值的算术平均值(℃);
    tem——测持续时间内室内外空气温度逐次测量值的算术平均值(℃);
    tdi——室内计算温度(℃),应根据具体设计图纸确定或按国家标准GB 50176的规定采用;
    tde——冬季室外计算温度(℃),应根据具体设计图纸确定或按GB 50176的规定采用。