中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 双层幕墙专项要求


13.1 性能
13.1.1 抗风压性能
13.1.1.1 双层幕墙抗风压性能内外层分别确定。内外层均有足够的抗风压性能,符合设计要求。内层采用门窗体系时应按GB/T8478、GB/T8479的规定执行。
13.1.1.2 双层幕墙在抗风压指标值作用下,主要受力构件的相对挠度应符合本标准5.1.1的要求,当采用门窗系统时应按GB/T8478、GB/T 8479的规定执行。
13.1.2 水密性能和气密性能
    双层幕墙水密性能和气密性能可内外层分别确定。内外层整体性能指标符合本标准5.1.2、5.1.3的要求。
13.1.3 热工性能、空气声隔声性能
    双层幕墙热工性能、空气声隔声性能整体指标符合本标准5.1.4、5.1.5的要求。
13.1.4 平面内变形性能、抗震性能、耐撞击性能、光学性能和承重力性能
    整体指标应分别符合本标准5.1.6、5.1.7、5.1.8和5.1.9的要求。
13.1.5 一般功能要求
    内外层金属构件应相互连接形成导电通路,并和主体结构可靠连接,符合相关规范和GB50057的规定。双层幕墙防火设计应符合相关规范和GB50016的规定。
13.2 材料
13.2.1 金属构件
    铝合金应符合:
    a)双层幕墙所用铝合金型材应符合本标准5.3.2.1的要求,采用单元式制作的双层幕墙主框架铝合金型材精度要求达到超高精级要求。
    b)热通道隔板采用铝合金板时其厚度不应小于2mm。
13.2.2 面板材料
    玻璃应根据设计要求的功能分别选用适宜品种,应符合本标准6.2.1和11.2.1的要求。内层幕墙或窗门系统玻璃根据设计要求确定。
13.2.3 密封材料、五金配件、转接件和连接件
    应符合本标准5.3的要求。
13.3 制作工艺质量要求
    面板及构件加工尺寸允许偏差应符合本标准第6、7、8、9、10、11章的要求。
13.4 组装工艺质量要求
13.4.1 双层幕墙的组装要求应符合本标准第6、7、8、9、11章的要求。
13.4.2 采用单元式结构体系的双层幕墙组装要求应符合本标准第10章的要求。
13.5 组件组装质量要求
13.5.1 双层幕墙组装固定后的允许偏差应符合本标准第6、7、8、9、11章的要求。
13.5.2 采用单元式结构体系的双层幕墙组装固定后的允许偏差应符合本标准第10章的要求。
13.6 外观质量
13.6.1 双层幕墙组件和构件中,材料装饰表面处理应符合本标准第6、7、8、9、11章的要求。
13.6.2 双层幕墙外观质量应符合本标准第6、7、8、9、10、11、12章的相关要求。
13.7 构造应符合下列要求
    a)幕墙热通道尺寸应能够形成有效的空气流动,进出风口分开设置。
    b)宜在幕墙热通道内设置遮阳系统。
    c)外通风双层幕墙进风口和出风口宜设置防虫网和空气过滤装置,宜设置电动或手动的调控装置控制幕墙热通道的通风量,能有效开启和关闭。
    d)外通风双层幕墙内层幕墙或门窗宜采用中空玻璃。内通风双层幕墙外层幕墙宜采用中空玻璃。
    e)外层幕墙悬挑较多时与主体结构的连接部件应进行承载力和刚度校核,幕墙结构体系应能承受附加检修荷载。
    f)双层幕墙的内侧及热通道内的构配件应易于清洁和维护。
    g)内通风双层幕墙应与建筑暖通系统结合设计。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑幕墙 GB/T21086-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读