中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C(资料性附录)石材弯曲强度试验值的标准值计算方法


C.1 范围
    本附录规定了石材弯曲强度试验值的标准值的计算方法。
C.2 符号和定义
C.2.1 试验值:x1,x2,x3,…,xn
C.2.2 试验值数量:n
C.2.3 试验值的算术平均数:
C.2.4 试验值的标准差:
C.2.5 特异系数:
C.2.6 试验值对数的算术平均数:
C.2.7 试验值对数的标准差:
C.3 试验值的标准值按下式计算:
    式中:
    k——系数,其取值见表 C.1。
C.4 石材弯曲强度检验报告应包括全部被测样品的试验值、平均值、标准差和标准值。
C.5 计算示例
    试验测得10项数据如表C.2。
计算结果:a) 测试数据平均值和对数平均值
                  b) 测试数据标准差和对数的标准差 s=363    sln=0.0424
                  c) 标准值计算值X5%=7 751.2。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑幕墙 GB/T21086-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读