5.3 电能使用效率


5.3.1 电能能效的测量方法应符合GB/T 32910.3-2016的规定;
5.3.2 电能能效等级应不低于GB/T 32910.3-2016规定的较节能级;
5.3.3 电能使用效率的管理要求包括:
    a)应记录EUE的历史数据;
    b)宜提供按能量需求进行调度的策略支持;
    c)提供各种耗能、能源转换设备和水、电、制冷系统的管理,并包含制订、修订设备操作规程,以便提高能量回收率和利用率;
    d)应定期进行EUE测试,根据测试结果选择优化措施降低能耗。
    5.3.4 资源池电能使用效率如下:
    a)应采用低能耗的物理设备建立计算、存储和网络资源池;
    b)宜采用分布式技术建立资源池,避免单台设备对电能的超标消耗,实现电能负载均衡;
    c)应按照不同租户和业务的使用时间要求启动资源,未启动的资源应处于挂起状态,以降低设备空载时的耗电。
 