5.2 资源池


5.2.1 计算资源池
    计算资源池的要求如下:
    a)支撑云计算资源池运行的物理主机宜采用多核心处理器;
    b)物理主机的系统软件应包括可适应多核心的操作系统、编程环境和运行时环境支撑;
    c)应配置虚拟机管理器以实现单物理主机上多虚拟主机管理与配置;
    d)计算资源池管理平台应具有执行过程的高可靠性和随云计算数据中心节点规模的增长而具有的高扩展性;
    e)应支持提供可动态调整的CPU、内存、存储、输入输出设备等资源以满足用户及业务需求;
    f)应支持在物理机资源或虚拟机资源上的部署和管理,并至少支持分布式、集群或负载均衡其中一种能力;
    g)宜支持划分不同层次的计算资源以满足不同规格的计算资源需求;
    h)宜至少提供两种虚拟化产品支持。
5.2.2 网络资源池
    云计算数据中心网络资源池要求包括:
    a)应支持多租户和多业务对网络协议和带宽要求;
    b)应支持多样化业务,满足流量特性和行为要求;
    c)宜能够实现网络资源动态调整,实现不同网络协议和网络带宽的选择;
    d)应支持业务在不同网络环境之间平滑迁移;
    e)应实现不同租户或不同业务之间的网络资源隔离;
    f)网络资源应具备冗余性和高可用性;
    g)应支持主流的网络协议,实现与主流云计算服务平台及计算资源池的对接;
    h)应具备支持网络优先级管理。
5.2.3 存储资源池
    云计算数据中心存储资源池要求包括:
    a)存储资源池包括基于对象的云存储和基于键值的云存储;
    b)应能够通过对多台异构物理存储设备的识别和管理实现资源池化;
    c)应能够实现数据的分层存储及数据的生命周期管理;
    d)应兼容多种的存储方式,满足计算、网络等资源池的访问要求;
    e)应支持多种数据类型的数据存取;
    f)应具备冗余的数据存储能力,并能够实现存储资源的动态调整、数据高可用性、数据迁移、自动精简配置;
    g)宜支持多种存储系统的统一管理;
    h)应支持存储多路径技术;
    i)应提供完整性保障机制;
    j)应提供本地数据备份能力,宜提供异地数据灾备能力。