中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 场地及场地设施


5.1.1 场地位置
    场地位置要求包括:
    a)应避开发生火灾危险程度高的区域;
    b)应避开产生粉尘、油烟、有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方;
    c)应避开低洼、潮湿、落雷、重盐害区域和地震频繁的地方;
    d)应避开强振动源和强噪声源;
    e)应避开强电磁场的干扰;
    f)应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁;
    g)应远离核辐射源;
    h)宜建在土地资源较充裕的地区;
    i)宜建在空气质量较好的地区;
    j)宜建在电力资源与通信资源较充裕的地区;
    k)宜建在水利资源不紧张的地区;
    l)宜建在人力资源有基本保障的地区。
5.1.2 场地区域的组成
    依据云计算设备系统的规模、用途以及管理体制,可分为下列区域:
    a)工作区:云计算设备机房、通信机房等。
    b)第一类辅助区:高低压配电间、不间断电源室、蓄电池室、空调机室、冷冻机房、发电机室、气体钢瓶室、监控室等。
    c)第二类辅助区:资料室、维修室、技术人员办公室等。
    d)第三类辅助区:储藏室、缓冲间、技术人员休息室、盥洗室、会客间等。
    e)云计算设备机房的使用面积一般按式(1)计算:
    式中:
    S——云计算设备机房的面积,单位为平方米(㎡);
    K——系数,一般取值2.0㎡/台(架)~5.0㎡/台(架);
    A——计算机机房内所有设备台(架)的总数。
5.1.3 场地建筑结构
    场地建筑结构要求包括:
    a)场地抗震设防标准应符合或高于当地抗震设防标准;
    b)机房楼板荷重最小不应小于8000N/㎡;
    c)机房净高依机房面积大小而定,一般为2.7㎡~3.8㎡;
    d)建筑的入口至主机房的应设通道,通道净宽不应小于1.5m;
    e)新建机房结构设计时,宜考虑机房区楼板沉降设计,目的是机房铺设活动地板后,机房活动地板的高度与通道高度一致;
    f)机房应避免布置在用水的卫生间、厨房、茶水间等区域的垂直下方,不宜与厨房、餐厅同层。
5.1.4 场地消防
    场地消防要求包括:
    a)火灾自动报警系统应符合GB50116-2013的规定;
    b)对消防要求较高的场地,可安装极早期火灾自动报警系统;
    c)所在建筑物已有自动灭火系统的场地、面积大于等于140㎡的机房和有风险及管理需要者应安装自动灭火系统;
    d)自动灭火系统应符合GB50116-2013的规定;
    e)主机房、无人员长期工作的辅助房间宜采用洁净气体灭火系统;
    f)洁净气体灭火系统应符合GB50370-2005的规定;
    g)机房应设置安全出口,并设置指示标志和应急照明灯具;
    h)主要工作区、第一类辅助区应设应急照明,其照度不应低于50lx;
    i)应单独配置灭火器;
    j)凡设置洁净气体灭火系统的主机房,宜配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器;
    k)机房装修材料的燃烧性能应不低于国家标准GB 8624-2012中B级的要求。
5.1.5 电力设施
    电力设施要求包括:
    a)电力设施的组成为:供配电系统、不间断电源系统、应急电源(发电机组)、照明系统等;
    b)应满足云计算设备的电能质量要求;
    c)结构应采用冗余设计;
    d)宜优先选用节能环保型设备;
    e)应具备高温保护系统及火灾报警系统;
    f)宜装设自动灭火系统;
    g)应符合国家标准GB/T14715的规定;
    h)应满足附录A中电能质量要求。
5.1.6 制冷设施
    制冷设施要求包括:
    a)制冷设施的组成为:制冷机(泵)、风机、冷凝(冷却)器、管路、阀门、传感控制器等;
    b)结构应采用冗余设计;
    c)宜优先选用节能环保型设备;
    d)应结合工程情况,在建筑空间、结构承重、电源系统、空调冷却方式、机架结构等方面采取相应的技术措施,合理进行设计,解决局部热点;
    e)制冷设备应满足附录A中温湿度的要求。
5.1.7 综合环境
    综合环境要求包括:
    a)综合环境涉及含尘浓度、照度、噪声、电磁干扰等;
    b)含尘浓度为系统稳定运行状态时的;
    c)照度分为正常照度与应急照度;
    d)噪声为操作人员工作位置处数值;
    e)电磁干扰分为高频的无线电干扰场强和工频的磁场干扰场强干扰;
    f)综合环境指标应满足附录A中含尘浓度、照明、噪声及电磁干扰要求。
5.1.8 综合布线
    综合布线要求包括:
    a)综合布线的组成为:配线架、主线缆、水平线缆、汇接点、管理等;
    b)综合布线应遵循GB/T18233-2008的规定,布缆的路径和空间应遵循GB/T 31240-2014的规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

云计算数据中心基本要求 GB/T34982-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读