中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 施工


5.4.1 外墙渗漏采用聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂的防水砂浆修缮时,其施工应按本规程第4.4.15条的规定执行。
5.4.2 外墙渗漏采用无机防水堵漏材料修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 防水材料配制应严格按设计配合比控制用水量;
    2 防水材料应随配随用,已固化的不得再次使用;
    3 初凝前应全部完成抹压,并将现场及基层清理干净;
    4 宜按照从上到下的顺序进行施工。
5.4.3 面砖与板材墙面面砖与板材接缝渗漏修缮的施工应符合下列规定:
    1 接缝嵌填材料和深度应符合设计要求,接缝嵌填应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓;
    2 接缝嵌填宜先水平后垂直的顺序进行。
5.4.4 外墙墙体结构缺陷渗漏修缮应符合下列规定:
    1 对于孔洞、酥松、外表等缺陷,应凿除胶结不牢固部分墙体,用钢丝刷清理,浇水湿润后用水泥砂浆抹平;
    2 裂缝采用无机防水堵漏材料封闭;
    3 清水墙修补后宜在水泥砂浆或细石混凝土修补后用磨光机械磨平。
5.4.5 外墙变形缝渗漏采用金属折板盖缝修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 止水带安装应在无渗漏水时进行;
    2 基层转角处先用无机防水堵漏材料抹成钝角,并设置衬垫材料;
    3 水泥钉的长度和直径应符合设计要求,宜采取防锈处理;安装时,不得破坏变形缝两侧的基层;
    4 合成高分子卷材铺设时应留有变形余量,外侧装设外墙专用金属压板配件。
5.4.6 孔洞渗漏采用防水涂料及无机防水堵漏材料修缮的施工应符合本规程第4.4.9条~第4.4.12条和第5.4.2条的规定。
5.4.7 外墙裂缝渗漏修缮采用无机防水堵漏材料封堵裂缝渗漏的施工宜符合本规程第5.4.2条的规定;采用防水砂浆的施工应符合本规程第4.4.15条的规定。
5.4.8 外墙大面积渗漏修缮施工应符合下列规定:
    1 抹压无机防水堵漏材料时,应先清理基层,除去表面的酥松、起皮和杂质,然后分多遍抹压无机防水涂料并形成连续的防水层;
    2 涂布防水涂料时,应按照从高处向低处、先细部后整体、先远处后近处的顺序进行施工,其施工应符合本规程第4.4.9条~第4.4.12条的规定;
    3 抹压防水砂浆修缮施工应符合本规程第4.4.15条的规定;
    4 防水层修缮合格后,再恢复饰面层。
查找 上节 下节 返回
顶部

房屋渗漏修缮技术规程 JGJ/T 53-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读