中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 修缮方案


Ⅰ 选材及修缮要求
5.3.1 外墙渗漏修缮的选材应符合下列规定:
    1 外墙渗漏局部修缮选用材料的材质、色泽、外观宜与原建筑外墙装饰材料一致,翻修时,所采用的材料、颜色应由设计确定;
    2 嵌缝材料宜选用粘结强度高、耐久性好、冷施工和环保型的密封材料;
    3 抹面材料宜选用聚合物水泥防水砂浆或掺加防水剂的水泥砂浆;
    4 防水涂料宜选用粘结性好、耐久性好、对基层开裂变形适应性强并符合环保要求的合成高分子防水涂料。
5.3.2 外墙渗漏修缮宜遵循“外排内治”、“外排内防”、“外病内治” 的原则。
5.3.3 对于因面砖、板材等材料本身破损而导致的渗漏,当需更换面砖、板材时,宜采用聚合物水泥防水砂浆或胶粘剂粘贴并做好接缝密封处理。
5.3.4 对于面砖、板材接缝的渗漏,宜采用聚合物水泥防水砂浆或密封材料重新嵌缝。
5.3.5 对于外墙水泥砂浆层裂缝而导致的渗漏,宜先在裂缝处刮抹聚合物水泥腻子后,再涂刷具有装饰功能的防水涂料。裂缝较大时,宜先凿缝嵌填密封材料,再涂刷高弹性防水涂料。
5.3.6 对于孔洞的渗漏,应根据孔洞的用途,采取永久封堵、临时封堵或排水等维修方法。
5.3.7 对于预埋件或挂件根部的渗漏,宜采用嵌填密封材料、外涂防水涂料维修。
5.3.8 对于门窗框周边的渗漏,宜在室内外两侧采用密封材料封堵。
5.3.9 混凝土结构与填充墙结合处裂缝的渗漏,宜采用钢丝网或耐碱玻纤网格布挂网,抹压防水砂浆的方法维修。
Ⅱ 清水墙面
5.3.10 清水墙渗漏维修应符合下列规定:
    1 墙体坚实完好、墙面灰缝损坏时,可先将渗漏部位的灰缝剔凿出深度为(15~20)mm的凹槽,经浇水湿润后,再采用聚合物水泥防水砂浆勾缝;
    2 墙面局部风化、碱蚀、剥皮,应先将已损坏的砖面剔除,并清理干净,再浇水湿润,然后抹压聚合物水泥防水砂浆,并进行调色处理使其与原墙面基本一致;
    3 严重渗漏时,应先抹压聚合物水泥防水砂浆对基层进行防水补强后,再采用涂刷具有装饰功能的防水涂料或聚合物水泥防水砂浆粘贴面砖等进行处理。
Ⅲ 抹灰墙面
5.3.11 抹灰墙面局部损坏渗漏时,应先剔凿损坏部分至结构层,并清理干净、浇水湿润,然后涂刷界面剂,并分层抹压聚合物水泥防水砂浆,每层厚度宜控制在10mm以内并处理好接槎。抹灰层完成后,应恢复饰面层。
5.3.12 抹灰墙面裂缝渗漏的维修应符合下列规定:
    1 对于抹灰墙面的龟裂,应先将表面清理干净,再涂刷颜色与原饰面层一致的弹性防水涂料;
    2 对于宽度较大的裂缝,应先沿裂缝切割并剔凿出15mm×15mm的凹槽,且对于松动、空鼓的砂浆层,应全部清除干净,再在浇水湿润后,用聚合物水泥防水砂浆修补平整,然后涂刷与原饰面层颜色一致且具有装饰功能的防水涂料。
5.3.13 外墙外保温墙面渗漏维修时,宜针对保温及饰面层体系构造、损坏程度、渗漏现状等状况,采取相应的维修措施,并应符合下列规定:
    1 对于保温层裂缝渗漏,可不拆除保温层,并应根据保温层及饰面层体系形式,按本规程第5.3.1条~第5.3.9条的规定进行维修;
    2 保温层局部严重渗漏且丧失保温功能时,应先将其局部拆除,并对结构墙体补强处理后,再涂布防水涂料,然后恢复保温层及饰面层。
5.3.14 抹灰墙面大面积渗漏时,应进行翻修,并应在基层补强处理后,采用涂布外墙防水饰面涂料或防水砂浆粘贴面砖等方法进行饰面处理。
Ⅳ 面砖与板材墙面
5.3.15 面砖、板材饰面层渗漏的维修应符合下列规定:
    1 对于面砖饰面层接缝处渗漏,应先清理渗漏部位的灰缝,并用水冲洗干净,再采用聚合物水泥防水砂浆勾缝;
    2 对于面砖局部损坏,应先剔除损坏的面砖,并清理干净,再浇水湿润,然后在修补基层后,再用聚合物水泥防水砂浆粘贴与原有饰面砖一致的面砖,并勾缝严密;
    3 对于板材局部破损,应先剔除破损的板材,并清理干净,再在经防水处理后,恢复板材饰面层;
    4 严重渗漏时应翻修,并可在对损坏部分修补后,选用下列方法进行防水处理:
    1)涂布高弹性且具有防水装饰功能的外墙涂料;
    2)分段抹压聚合物水泥防水砂浆后,再恢复外墙面砖、板材饰面层。
Ⅴ 预制混凝土墙板
5.3.16 预制混凝土墙板渗漏维修应符合下列规定:
    1 墙板接缝处的排水槽、滴水线、挡水台、披水坡等部位渗漏,应先将损坏及周围酥松部分剔除,并清理干净,再浇水湿润,然后嵌填聚合物水泥防水砂浆,并沿缝涂布防水涂料。
    2 墙板的垂直缝、水平缝、十字缝需恢复空腔构造防水时,应先将勾缝砂浆清理干净,并更换缝内损坏或老化的塑料条或油毡条,再用护面砂浆勾缝。勾缝应严密,十字缝的四方应保持通畅,缝的下方应留出与空腔连通的排水孔。
    3 墙板的垂直缝、水平缝、十字缝空腔构造防水改为密封材料防水时,应先剔除原勾缝砂浆,并清除空腔内杂物,再嵌填聚合物水泥防水砂浆进行勾缝,并在空腔内灌注水泥砂浆,然后在填背衬材料后,嵌填密封材料。
封贴保护层应按外墙装饰要求镶嵌面砖或用砂浆着色勾缝。
    4 墙板的垂直缝、水平缝、十字缝防水材料损坏时,应先凿除接缝处松动、脱落、老化的嵌缝材料,并清理干净,待基层干燥后,再用密封材料补填嵌缝,粘贴牢固。
    5 当墙板板面渗漏时,板面风化、酥松、蜂窝、孔洞周围松动等的混凝土应先剔除,并冲水清理干净,再用聚合物水泥防水砂浆分层抹压,面层涂布防水涂料。蜂窝、孔洞部位应先灌注C20细石混凝土,并用钢钎振捣密实后再抹压防水砂浆。
高层建筑外墙混凝土墙板渗漏,宜采用外墙内侧堵水维修,并应浇水湿润后,再嵌填或抹压聚合物水泥防水砂浆,涂布防水涂膜层。
    6 对于上、下墙板连接处,楼板与墙板连接处坐浆灰不密实,风化、酥松等引起的渗漏,宜采用内堵水维修,并应先剔除松散坐浆灰,清理干净,再沿缝嵌填密封材料,密封应严密,粘结应牢固。
Ⅵ 细部修缮
5.3.17 墙体变形缝渗漏维修应符合下列规定:
    1 原采用弹性材料嵌缝的变形缝渗漏维修时,应先清除缝内已失效的嵌缝材料及浮灰、杂物,待缝内干燥后再设置背衬材料,然后分层嵌填密封材料,并应密封严密、粘结牢固。
    2 原采用金属折板盖缝的外墙变形缝渗漏维修时,应先拆除已损坏的金属折板、防水层和衬垫材料,再重新粘铺衬垫材料,钉粘合成高分子防水卷材,收头处钉压固定并用密封材料封闭严密,然后在表面安装金属折板,折板应顺水流方向搭接,搭接长度不应小于40mm。金属折板应做好防腐蚀处理后锚固在墙体上,螺钉眼宜选用与金属折板颜色相近的密封材料嵌填、密封(图5.3.17)。
5.3.18 外装饰面分格缝渗漏维修,应嵌填密封材料和涂布高分子防水涂料。
5.3.19 穿墙管道根部渗漏维修,应用掺聚合物的细石混凝土或水泥砂浆固定穿墙管,在穿墙管外墙外侧的周边应预留出20mm×20mm的凹槽,凹槽内应嵌填密封材料 (图5.3.19)。
1—新嵌密封材料;2—钉压固定;3—新铺衬垫材料;4—新铺防水卷材;5—不锈钢板或镀锌薄钢板

1—墙体;2—外墙面;3—穿墙管;4—细石混凝土或水泥砂浆;5—新嵌背衬材料;6—新 嵌密封材料
5.3.20 混凝土结构阳台、雨篷根部墙体渗漏的维修应符合下列规定:
    1 阳台、雨篷、遮阳板等产生倒泛水或积水时,可凿除原有找平层,再用聚合物水泥防水砂浆重做找平层,排水坡度不应小于1%。当阳台、雨篷等水平构件部位埋设的排水管出现淋湿墙面状况时,应加大排水管的伸出长度或增设水落管。
    2 阳台、雨篷与墙面交接处裂缝渗漏维修,应先在连接处沿裂缝墙上剔凿沟槽,并清理干净,再嵌填密封材料。剔凿时,不得重锤敲击,不得损坏钢筋。
    3 阳台、雨篷的滴水线(滴水槽)损坏时,应重新修复。
5.3.21 女儿墙根部外侧水平裂缝渗漏维修,应先沿裂缝切割宽度为20mm、深度至构造层的凹槽,再在槽内嵌填密封材料,并封闭严密。
5.3.22 现浇混凝土墙体穿墙套管渗漏,应将外墙外侧或内侧的管道周边嵌填密封材料,并封堵严密。
5.3.23 现浇混凝土墙体施工缝渗漏,可采用在外墙面喷涂无色透明或与墙面相似色防水剂或防水涂料,厚度不应小于1mm。
查找 上节 下节 返回
顶部

房屋渗漏修缮技术规程 JGJ/T 53-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读