中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 施工


4.4.1 屋面渗漏修缮基层处理应满足材料及施工工艺的要求,并应符合本规程第4.1.3条的规定。
4.4.2 采用基层处理剂时,其配制与施工应符合下列规定:
    1 基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工;
    2 喷、涂基层处理剂前,应用毛刷对屋面节点、周边、转角等部分进行涂刷;
    3 基层处理剂配比应准确,搅拌充分,喷、涂应均匀一致,覆盖完全,待其干燥后应及时施工防水层。
4.4.3 屋面防水卷材渗漏采用卷材修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 铺设卷材的基层处理应符合修缮方案的要求,其干燥程度应根据卷材的品种与施工要求确定;
    2 在防水层破损或细部构造及阴阳角、转角部位,应铺设卷材加强层;
    3 卷材铺设宜采用满粘法施工;
    4 卷材搭接缝部位应粘结牢固、封闭严密;铺设完成的卷材防水层应平整,搭接尺寸应符合设计要求;
    5 卷材防水层应先沿裂缝单边点粘或空铺一层宽度不小于100mm的卷材,或采取其他能增大防水层适应变形的措施,然后再大面积铺设卷材。
4.4.4 屋面水落口、天沟、檐沟、檐口及立面卷材收头等渗漏修缮施工应符合下列规定:
    1 重新安装的水落口应牢固固定在承重结构上;当采用金属制品时应做防锈处理;
    2 天沟、檐沟重新铺设的卷材应从沟底开始,当沟底过宽、卷材需纵向搭接时,搭接缝应用密封材料封口;
    3 混凝土立面的卷材收头应裁齐后压入凹槽,并用压条或带垫片钉子固定,最大钉距不应大于300mm,凹槽内用密封材料嵌填封严;
    4 立面铺设高聚物改性沥青防水卷材时,应采用满粘法,并宜减少短边搭接。
4.4.5 屋面防水卷材渗漏采用高聚物改性沥青防水卷材热熔修缮时,施工应符合下列规定:
    1 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材;
    2 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工;
    3 卷材表面热熔后应立即铺设卷材,铺设时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固;
    4 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,溢出的改性沥青宽度以2mm左右并均匀顺直为宜;当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒(片)料时,应清除干净后再进行热熔和接缝处理;
    5 重新铺设卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。
4.4.6 屋面防水卷材渗漏采用合成高分子防水卷材冷粘修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 基层胶粘剂可涂刷在基层或卷材底面,涂刷应均匀,不露底,不堆积;卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂;
    2 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺设的间隔时间;
    3 铺设卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,并应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固;
    4 铺设的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲;
    5 卷材铺好压粘后,应将搭接部位的粘合面清理干净,并采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂粘贴牢固;
    6 搭接缝口应采用与防水卷材相容的密封材料封严;
    7 卷材搭接部位采用胶粘带粘结时,粘合面应清理干净,撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合上层卷材,并辊压粘牢;低温施工时,宜采用热风机加热,使其粘贴牢固、封闭严密。
4.4.7 屋面防水卷材渗漏采用合成高分子防水卷材焊接和机械固定修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 对热塑性卷材的搭接缝宜采用单缝焊或双缝焊,焊接应严密;
    2 焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;
    3 应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
    4 卷材采用机械固定时,固定件应与结构层固定牢固,固定件间距应根据当地的使用环境与条件确定,并不宜大于600mm;距周边800mm范围内的卷材应满粘。
4.4.8 屋面防水卷材渗漏采用防水涂膜修缮时应符合本规程第4.4.9条~第4.4.12条的规定。
4.4.9 涂膜防水层渗漏修缮施工应符合下列规定:
    1 基层处理应符合修缮方案的要求,基层的干燥程度,应视所选用的涂料特性而定;
    2 涂膜防水层的厚度应符合国家现行有关标准的规定;
    3 涂膜防水层修缮时,应先做带有铺胎体增强材料涂膜附加层,新旧防水层搭接宽度不应小于100mm;
    4 涂膜防水层应采用涂布或喷涂法施工;
    5 涂膜防水层维修或翻修时,天沟、檐沟的坡度应符合设计要求;
    6 防水涂膜应分遍涂布,待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直;
    7 涂膜防水层的收头,应采用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;
    8 对已开裂、渗水的部位,应凿出凹槽后再嵌填密封材料,并增设一层或多层带有胎体增强材料的附加层;
    9 涂膜防水层应沿裂缝增设带有胎体增强材料的空铺附加层,其空铺宽度宜为100mm。
4.4.10 涂膜防水层渗漏采用高聚物改性沥青防水涂膜修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 防水涂膜应多遍涂布,其总厚度应达到设计要求;
    2 涂层的厚度应均匀,且表面平整;
    3 涂层间铺设带有胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺设平整,排除气泡,并与涂料粘结牢固;在胎体上涂布涂料时,应使涂料浸透胎体,覆盖完全,不得有胎体外露现象;最上面的涂层厚度不应小于1.0mm;
    4 涂膜施工应先做好节点处理,铺设带有胎体增强材料的附加层,然后再进行大面积涂布;
    5 屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得有流淌和堆积现象。
4.4.11 涂膜防水层渗漏采用合成高分子防水涂膜修缮时,其施工应符合下列要求:
    1 可采用涂布或喷涂施工;当采用涂布施工时,每遍涂布的推进方向宜与前一遍相互垂直;
    2 多组分涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,已配制的多组分涂料应及时使用;配料时,可加入适量的缓凝剂或促凝剂来调节固化时间,但不得混入已固化的涂料;
    3 在涂层间铺设带有胎体增强材料时,位于胎体下面的涂层厚度不宜小于1mm,最上层的涂层不应少于两遍,其厚度不应小于0.5mm。
4.4.12 涂膜防水层渗漏采用聚合物水泥防水涂膜修缮施工时,应有专人配料、计量,搅拌均匀,不得混入已固化或结块的涂料。
4.4.13 屋面防水层渗漏采用合成高分子密封材料修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 单组分密封材料可直接使用;多组分密封材料应根据规定的比例准确计量,拌合均匀;每次拌合量、拌合时间和拌合温度,应按所用密封材料的要求严格控制;
    2 密封材料可使用挤出枪或腻子刀嵌填,嵌填应饱满,不得有气泡和孔洞;
    3 采用挤出枪嵌填时,应根据接缝的宽度选用口径合适的挤出嘴,均匀挤出密封材料嵌填,并由底部逐渐充满整个接缝;
    4 一次嵌填或分次嵌填应根据密封材料的性能确定;
    5 采用腻子刀嵌填时,应先将少量密封材料批刮在缝槽两侧,分次将密封材料嵌填在缝内,并防止裹入空气,接头应采用斜槎;
    6 密封材料嵌填后,应在表干前用腻子刀进行修整;
    7 多组分密封材料拌合后,应在规定时间内用完,未混合的多组分密封材料和未用完的单组分密封材料应密封存放;
    8 嵌填的密封材料表干后,方可进行保护层施工;
    9 对嵌填完毕的密封材料,应避免碰损及污染;固化前不得踩踏。
4.4.14 瓦屋面渗漏修缮施工应符合下列规定:
    1 更换的平瓦应铺设整齐,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦脚挂牢,瓦头排齐;
    2 更换的油毡瓦应自檐口向上铺设,相邻两层油毡瓦,其拼缝及瓦槽应均匀错开;
    3 每片油毡瓦不应少于4个油毡钉,油毡钉应垂直钉入,钉帽不得外露油毡瓦表面;当屋面坡度大于150%时,应增加油毡钉或采用沥青胶粘贴。
4.4.15 刚性防水层渗漏采用聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂的防水砂浆修缮时,其施工应符合下列规定:
    1 基层表面应坚实、洁净,并应充分湿润、无明水;
    2 防水砂浆配合比应符合设计要求,施工中不得随意加水;
    3 防水层应分层抹压,最后一层表面应提浆压光;
    4 聚合物水泥防水砂浆拌合后应在规定时间内用完,凡结硬砂浆不得继续使用;
    5 砂浆层硬化后方可浇水养护,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不应少于14d,温度不宜低于5℃。
4.4.16 刚性防水层渗漏采用柔性防水层修缮时,其施工应符合本规程第4.4.3条~第4.4.13条的规定。
4.4.17 屋面大面积渗漏进行翻修时,其施工应符合下列规定:
    1 基层处理应符合修缮方案要求;
    2 采用防水卷材修缮施工应符合本规程第4.4.3条~第4.4.8条的规定,并应符合现行国家标准 《屋面工程技术规范》GB 50345的规定;
    3 采用防水涂膜修缮施工应符合本规程第4.4.9条~第4.4.12条的规定,并应符合现行国家标准 《屋面工程技术规范》GB 50345的规定;
    4 防水层修缮合格后,应恢复屋面使用功能。
4.4.18 屋面渗漏修缮施工严禁在雨天、雪天进行;五级风及其以上时不得施工。施工环境气温应符合现行国家标准的规定。
4.4.19 当工程现场与修缮方案有出入时,应暂停施工。需变更修缮方案时应做好洽商记录。
 

4.4.9

涂膜防水层渗漏修缮施工应符合下列规定:

房屋渗漏修缮技术规程 JGJ/T 53-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读