中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

N.1 单级跌水与陡坡的过流能力和掺气水深


N.1.1  单级跌水与陡坡过流能力应区分不同情况进行计算:

    1  单级跌水过流能力可按下列公式计算:

    跌口为矩形或台堰形时:

    跌口为梯形时:

    进口为扭曲面连接时:

    进口为八字墙连接时:

    进口为横隔墙连接时:

    式中:Q——单级跌水设计流量(m³/s);

          m——矩形或台堰形跌口流量系数;

          bc——矩形或台堰形跌口宽度(m);

          g——重力加速度(m/s2);

          H0——包含堰前流速水头的堰上水头(m);

          ε——边界收缩系数,可取1.0;

          m1——梯形跌口流量系数,适用于上游渠道边坡系数m0=0.25~1.0,连接段长度L1≥3hmax(hmax为上游渠道最大水深);          

          bCB——梯形跌口底宽(m);

          mCB——梯形跌口边坡系数;

          h1——堰前渠道水深(m);

          a——流速分布系数,可取1.05~1.10;

          v1——堰前渠道断面平均流速(m/s)。

    2  单级等底宽陡坡过流能力可按式(N.1.1-1)计算,但式中bc应以陡坡底宽bd代替。

N.1.2  陡槽段水流掺气水深可按下式计算:

    式中:h、hb——分别为陡槽计算断面的水深及掺气后的水深(m);

          v——不掺气情况下陡槽计算断面的流速(m/s);

          ξ——修正系数(s/m),可取1.0~1.4,流速大者取大值。

 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
灌溉与排水工程设计标准 GB50288-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读