中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 结构设计


12.4.1  陡坡与跌水应采用抗冲耐磨材料。材料的最低设计强度等级应为:C20混凝土,M7.5、MU30水泥砂浆砌石。

12.4.2  跌水墙和消力池边墙应按挡土墙设计,并进行强度、稳定和地基承载力验算。

12.4.3  陡槽段的底板和边墙应能在自重、静水压力、水流脉动压力及拖曳力、扬压力、土的冻胀力和施工等荷载作用下保持稳定。

12.4.4  消力池底板的设计厚度应考虑自重、静水压力、跌水水舌冲击力、地下水浮托力、基底扬压力、土的冻胀力、清淤机械重力等荷载作用。消力池前半部分的底板厚度宜加大。

12.4.5  斜管式跌水的成品预制管道,应根据其实际承受的荷载计算选用。

12.4.6  跌井的竖井圆筒衬砌层应按井内无水、井外承受土压力、地下水水压力等不利荷载组合设计。

12.4.7  高跌差、大流量的陡坡宜按现行行业标准《溢洪道设计规范》SL 253的规定进行设计。

条文说明

12.4.7  关于跌水与陡坡消力池挡土墙及陡槽荷载的计算方法,可参考现行行业标准《溢洪道设计规范》SL 253的相关规定。北方一些跌水与陡坡的消力池经常淤积严重且石块巨大,需要用机械清除,凡可能发生这种情况的,消力池底板设计中应考虑清淤机械的荷载。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
灌溉与排水工程设计标准 GB50288-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读