16.3 农桥荷载标准


16.3.1  农桥汽车荷载等级可采用现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60公路-Ⅱ级荷载标准。

16.3.2  农桥的人群荷载标准值应按下列规定采用:

    1  人行便桥和农桥人行道的人群荷载标准值应为4.0kN/m²。

    2  作用在农桥栏杆柱顶的水平推力标准值应为0.75kN/m,作用在农桥栏杆扶手上的竖向力标准值应为1.0kN/m。

条文说明

16.3.2  考虑到专用人行农桥过桥的人负重较大,所以人群荷载标准值取值为4.0kN/m²,稍大于公路专用人行桥的3.5kN/m²。农桥栏杆的设计荷载值与公路规范相同。