9.5 支撑辊、导向辊安装


9.5.1  中心标板及标高基准点应以环形炉中心标板为基准投放支撑辊、导向辊的径向中心和切向中心,并应做好标记。

9.5.2  支撑辊、导向辊的标高调整应以其辊面为基准。

9.5.3  支撑辊、导向辊的纵、横中心调整应以设备底座中心标记为基准。

9.5.4  支撑辊的水平度的调整应以辊面为基准。