中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 运输辊道验收


Ⅰ  一般项目

8.4.1  联轴器装配时的两轴心径向位移、两轴线倾斜和联轴器的两端面间隙值应符合设计文件或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    检查数量:抽查30%,且不少于1套。

    检验方法:检查安装质量记录,用百分表和塞尺旋转测量。

8.4.2  解体安装的辊道现场组装时,机架接口、轴承座、横梁与机架的连接、传动齿轮的尺侧间隙、尺顶间隙、齿啮合接触面积和轴承装配及轴承轴向窜动量应符合设计文件的要求,若设计文件中没有要求,则应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    检查数量:抽查30%,且不少于1台。

    检验方法:检查安装质量记录,用着色法、压铅法、千分表和塞尺检查。

8.4.3  集中传动辊道安装允许偏差应符合表8.4.3的规定。

表8.4.3  集中传动辊道安装允许偏差

    检查数量:全数检查。

    检验方法:应符合表8.4.3的相关规定。

8.4.4  单独传动辊道安装允许偏差应符合表8.4.4的规定。

表8.4.4  单独传动辊道安装允许偏差

    检查数量:全数检查。

    检验方法:应符合表8.4.4的相关规定。

8.4.5  升降、移动和摆动辊道台面为集中传动时,安装允许偏差应符合本规范第8.4.3条的规定。

8.4.6  升降、移动和摆动辊道台面为单独传动时,安装允许偏差应符合本规范第8.4.4条的规定。

8.4.7  升降、移动和摆动辊道的升降、移动和摆动装置安装允许偏差应符合表8.4.7的规定。

表8.4.7  升降、移动和摆动装置安装允许偏差

    检查数量:全数检查。

    检验方法:应符合表8.4.7的相关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读