3.6 垫板验收


Ⅰ  主控项目

3.6.1  座浆法设置垫板时,座浆混凝土的48h强度应达到基础混凝土的设计强度。

    检查数量:逐批检查。

    检验方法:检查座浆试块强度试验报告。

Ⅱ  一般项目

3.6.2  设备垫板设置应符合设计文件规定。设计无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    检查数量:抽查20%,且不少于4个。

    检验方法:观察检查、尺量、塞尺检查、用锤轻击垫板。

3.6.3  座浆垫板允许偏差应符合表3.6.3的规定:

表3.6.3  座浆垫板允许偏差

    检查数量:全数检查。

    检验方法:应符合表3.6.3的相关规定。

条文说明
3.6.1  规定座浆法设置垫板时,其混凝土的强度要在48h内达到设计强度,以便于设备的安装。