9.5 固定支架安装验收


Ⅰ  主控项目

9.5.1  固定支架数量、间距应符合设计要求,紧固件固定应牢固、可靠。

    检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。

    检验方法:观察检查。

9.5.2  固定支架安装偏差应符合设计要求和本规范表8.3.3的规定。

    检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。

    检验方法:观察检查及拉线、尺量。

Ⅱ  一般项目

9.5.3  固定支架安装后应无破损、变形,表面无杂物。

    检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。

    检验方法:观察检查。 