Ⅰ  主控项目

9.4.1  压型金属板成型后,基板不应有裂纹。

    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。

    检验方法:观察并用10倍放大镜检查。

9.4.2  有涂层、镀层压型金属板成型后,涂层、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。

    检查数量和检验方法:按照本规范表7.3.2-1和表7.3.3-1的规定进行。

Ⅱ  一般项目

9.4.3  压型金属板的尺寸允许偏差应符合本规范表7.3.2-2和表7.3.3-2的规定。

    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。

    检验方法:用拉线和钢尺、角尺检查。

9.4.4  压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。

    检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。

    检验方法:观察检查。