4.3 材料防腐蚀


4.3.1  压型金属板系统应根据使用环境腐蚀性等级,合理选择压型金属板材料、表面镀层和涂层。压型金属板的使用环境腐蚀性等级应符合本规范附录B表B.0.1的规定,其镀层、表面涂层耐久性能宜符合本规范附录C的规定。

4.3.2  压型钢板公称镀层重量应根据不同腐蚀性环境,按照本规范附录B表B.0.2的规定选用。

4.3.3  压型钢板表面涂层类别、厚度及其他性能技术要求及检验方法,应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的有关规定。涂层耐久性试验应符合本规范附录B表B.0.3和表B.0.4的规定。

4.3.4  压型铝合金板表面涂层类别、性能、厚度及其他性能技术要求及检验方法,应符合现行行业标准《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431的有关规定。

4.3.5  当采用压型金属板时,不得与不相容的材料接触。当不可避免时,应采取绝缘隔离措施。

条文说明

4.3.1  不同材料及表面处理的压型金属板耐腐蚀性差异较大,选择压型金属板材料时,应根据建筑物使用环境等级,参照本规范附录C的相关内容,合理选择压型金属板材料、表面镀层和涂层。

4.3.5  本条规定了使用压型金属板时,不得与其不相容的材料接触。但在实际工程中,不可能完全避免,如压型铝合金板支撑在钢结构、混凝土结构上时,应在接触表面设置绝缘隔离层。