8 质量验收


8.0.1  在验收时,应按下列规定进行检查:

    1  盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐、标识规范。

    2  盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置应正确,固定应牢固。

    3  所有二次回路接线应正确,连接应可靠,标识应齐全清晰,二次回路的电源回路绝缘应符合本规范第3.0.11条的规定。

    4  手车或抽屉式开关推入或拉出时应灵活,机械闭锁应可靠,照明装置应完好。

    5  用于热带地区的盘、柜应具有防潮、抗霉和耐热性能,应按现行行业标准《热带电工产品通用技术要求》JB/T 4159的有关规定验收合格。

    6  盘、柜孔洞及电缆管应封堵严密,可能结冰的地区还应采取防止电缆管内积水结冰的措施。

    7  备品备件及专用工具等应移交齐全。

8.0.2  在验收时,应提交下列技术文件:

    1  变更设计的证明文件。

    2  安装技术记录、设备安装调整试验记录。

    3  质量验收记录。

    4  制造厂提供的产品技术文件。

    5  备品备件及专用工具等清单。

条文说明

8.0.1  本条说明如下:

    4  有照明要求的盘、柜照明装置应齐全,照明灯具能配合柜门开启和关闭而亮熄;照明灯具应选用无整流启动的普通灯具,避免灯具开启时产生干扰。

    5  用于热带的盘、柜,对于其他特殊环境,如腐蚀等,亦应按有关国家现行标准进行验收。

    6  从电缆消防考虑和防止小动物及潮气等侵入,应做好封堵。考虑到结冰地区曾发生管内积水将电缆冻断事故,故强调应采取措施,使管内不积水。

    7  本款提醒在验收中注意进行备品备件及专用工具的清点和移交工作。

8.0.2  本条说明如下:

    4  厂家提供产品技术文件可按所签订设备合同的技术部分进行要求,其内容可包括:制造厂提供的产品安装、使用、维护说明,试验报告(记录),合格证明文件及安装图纸等。

    5  备品、备件及专用工具等清单的移交要求是给以后运行、维护提供方便。