1 总则


1.0.1  为保证盘、柜装置及二次回路接线安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保盘、柜装置及二次回路安全运行,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于盘、柜及其二次回路接线安装工程的施工及验收。

1.0.3  盘、柜及二次回路接线的施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.2  本条说明本规范的适用范围,包括保护盘、控制盘、直流屏、励磁屏、信号屏、远动盘、动力盘、照明盘、微机控制屏或盘以及高、低压开关柜等,二次回路接线包括保护回路、控制回路、信号回路及测量回路等。

    本规范将配电盘,保护盘,控制盘、屏、台、箱和成套柜统称为“盘、柜”。