中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 基本规定


3.0.1  盘、柜装置及二次回路接线的安装工程应按已批准的设计进行施工。

3.0.2  盘、柜在搬运和安装时,应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等保护措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。

3.0.3  盘、柜应存放在室内或能避雨、雪、风沙的干燥场所。对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件,应按规定保管。

3.0.4  盘、柜到达现场后,应在规定期限内做验收检查,并应符合下列规定:

    1  包装及密封应良好。

    2  应开箱检查铭牌,型号、规格应符合要求,设备应无损伤,附件、备件应齐全。

    3  产品的技术文件应齐全。

3.0.5  盘、柜及二次回路接线施工应制定安全技术措施。

3.0.6  与盘、柜及二次回路接线施工有关的建筑工程,应符合下列规定:

    1  建筑物、构筑物的工程质量应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应满足其要求。

    2  设备安装前建筑工程应具备下列条件:

      1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。

      2)室内地面施工应基本结束,室内沟道应无积水、杂物。

      3)预埋件及预留孔应符合设计要求。

      4)门窗应安装完毕。

      5)对有可能损坏或影响到已安装设备的装饰施工全部结束。

    3  对有特殊要求的设备,安装前建筑工程应具备下列条件:

      1)所有装饰工作应完毕,应清扫干净。

      2)装有空调或通风装置等设施的建筑工程,相关设施应安装完毕,并投入运行。

3.0.7  设备安装用的紧固件,应用镀锌制品或其他防锈蚀制品。

3.0.8  盘、柜上模拟母线的标识颜色应符合表3.0.8的规定。

3.0.9  二次回路接线施工完毕后,应检查二次回路接线是否正确、牢靠。

3.0.10  二次回路接线施工完毕在测试绝缘时,应采取防止弱电设备损坏的安全技术措施。

3.0.11  二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于1MΩ,潮湿地区不应小于0.5MΩ。

3.0.12  安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵,封堵应严密。

条文说明

3.0.2  本条规定了盘、柜搬运时的基本要求。由于制造工艺的改进,盘、柜内装置的电子化和小型化,现在一般不需要从盘、柜上拆下较重装置再进行盘、柜搬运,但如果产品有特殊要求时,尚应遵照厂家说明书或在制造厂技术人员指导下进行搬运。尤其要注意在二次搬运及安装过程中,应防止倾倒而导致损坏设备或伤及人身。

3.0.3  本条规定了盘、柜保管的基本要求。对温度、湿度有较严格要求的装置性设备,如微机监控系统,应按规定妥善保管在合适的环境中,待现场具备了设计要求的条件时,再将设备运进现场进行安装调试。

3.0.4  设备到货后开箱检查前,首先应检查外包装。开箱检查时,强调检查铭牌,核实型号、规格符合设计要求,检测设备无损伤,清点附件、备件的供应范围和数量符合合同要求。

    各制造厂提供的技术文件没有统一规定,可按各厂家规定及合同协议要求。

3.0.6  对建筑工程,强调按国家现行有关规定执行,当设备有特殊要求时尚应满足其要求。如基础型钢的安装必须满足本规范第4.0.1条的规定,因为第4.0.1条所述的基础型钢的安装是在建筑工程中进行的。故在建筑工程施工中,电气人员应予以配合,检查是否满足电气设计要求,这样才能保证盘、柜安装的要求。

    强调设备安装前,影响设备安装的土建施工应完成,屋面、楼板不得有渗漏现象,室内沟道无积水等,以防设备受潮;为了有助于土建成品保护,室内地面施工只要求基本结束,地面装饰施工可在设备安装后进行。

    强调有特殊要求的设备,在具备设备所要求的环境时,方可将设备运进现场进行安装调试,以保证设备能顺利地进行安装调试及运行。

3.0.8  本条是参照现行行业标准《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》JB/T 5777.2制定的,并按全国涂料和颜料标准化技术委员会《漆膜颜色标准样卡》GSB 05-1426-2001增加了颜色编码,另参考现行行业标准《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136增加了交流1000kV模拟母线颜色。

3.0.10  继电保护回路、控制回路和信号回路中有不少弱电元件,测量二次回路绝缘时,有些弱电元件易被损坏。故提出测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的相应安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等。测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏。

3.0.12  为了运行安全、防止火灾蔓延,对盘、柜底部或顶部进电缆处、建筑物中电缆预留孔洞以及电缆管口应做好封堵,封堵方法参照现行国家标准《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB 50168。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读