中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 阀厅建筑物接地工程


Ⅰ  一般规定

4.4.1  阀厅建筑物接地工程的施工验收除执行本规范外,尚应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

4.4.2  阀厅为六面体等电位联结体。钢结构与钢结构之间,钢结构与室内金属墙板及金属屋面板之间,地坪下的钢筋网之间应做可靠的电气连接,具有良好的导电性,确保连成等电位联结体,且应与主接地网可靠连接。

4.4.3  建筑物地面屏蔽网相互之间应可靠焊接,使其连成整体,具有良好的导电性,并将其外引与主接地网可靠连接。

Ⅱ  建筑物接地工程

4.4.4  用螺栓连接的阀厅钢结构部件之间均应采用铜铰线连接,铜铰线的截面尺寸、连接方式及钢结构与接地网的连接应符合设计要求。

4.4.5  阀厅围护结构接地应符合下列规定:

    1  固定金属板的檩条之间的连接应符合设计要求,并与阀厅钢柱和混凝土防火墙内侧的接地干线可靠连接;

    2  金属板搭接固定时每3颗自攻螺栓中应有不少于1颗将两金属板紧密接触部位的油漆涂层打磨干净,保证可靠的电气连接;

    3  阀厅内侧墙板及顶板与钢结构檩条的连接应可靠,符合接地设计要求。

4.4.6  阀厅内应敷设环形接地母线铜排,并按设计要求与接地网相连接,接地铜排的截面尺寸、连接方式及敷设位置应符合设计要求。

4.4.7  阀厅混凝土地面中的钢筋屏蔽网应按设计要求焊接及与接地网连接,并将屏蔽网可靠引出与室内环形接地母线铜排连接。

4.4.8  阀厅门、窗接地应符合下列规定:

    1  门、窗洞口金属框应与周围钢结构可靠焊接,或采用铜铰线与接地干线不少于2点可靠连接;

    2  阀厅应采用屏蔽门窗,每个用铰链固定的门扇应采用铜铰线与门框不少于2点连接;

    3  辅门与主门之间应采用铜铰线不少于2点连接。

4.4.9  阀厅电缆沟接地应符合下列规定:

    1  电缆沟屏蔽网与接地网的连接符合设计要求,沟延边角钢与屏蔽网或接地网应可靠连接;

    2  电缆沟接地扁钢应不少于2处与接地网可靠连接;

    3  每块电缆沟金属盖板两侧均应采用铜铰线连接接地,或通过螺栓与电缆沟延边的角钢可靠连接。

4.4.10  阀厅风道、阀冷水管等不带电金属部件的法兰连接处应采用铜铰线跳接并与接地干线连接,固定管道的支架应相互焊接可靠并与接地干线连接。

4.4.11  建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且通过与避雷带引下线的可靠连接,与接地网可靠连接。

4.4.12  避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠。

4.4.13  避雷带(网)的接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

4.4.14  接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

4.4.15  室外金属楼(爬)梯应与接地网可靠电气连接。

4.4.16  安装屏蔽门时必须保证门在关闭状态下,“刀”形插入体正确地插入弹性簧片内,通过锁紧装置,使门扇与门框严密结合,达到高性能电磁屏蔽效能的要求。
 

条文说明

 

4.4.2  根据国家现行标准《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》SJ 31470-2002:阀厅应建立联合接地系统,形成等电位联结体,防静电危害。将阀厅钢结构框架各相连部件间、建筑物防雷引下线等连接起来,形成闭合良好接地的法拉第笼,以避免接地线之间存在电位差、产生感应过电压。

4.4.5  为方便檩条及预留洞金属框等接地,防火墙内侧通常按一定的间距布设接地干线,为避免金属板檩条接地形成闭合金属磁路,应严格按设计要求施工。内墙板(包括墙内侧板和屋面底层板)接地通常应与钢结构连成整体。

4.4.6  阀厅内各设备接地干线通过环形铜排接地母线连接至接地网,为确保环形铜排接地母线接地的可靠性,设计对此通常都有详细规定,施工应严格遵守。

4.4.7  阀厅混凝土地面中的钢筋网是阀厅屏蔽及接地工作的重要组成部分,钢筋相互间焊接必须满足设计要求,同时要保证与接地网连接可靠,通常每根接地引线(镀锌扁钢或铜导线)与钢筋屏蔽网间的连接点不应少于6处。

4.4.13  本条为强制性条文,必须严格执行。本条引用现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169第3.5节的规定。这里不再详述。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范 GB50729-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读