中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1  为加强换流站土建工程建设质量管理与控制,规范和统一换流站土建工程的施工质量检查和验收,保证工程质量,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于±800kV及以下换流站土建工程的新建、改建和扩建施工质量的验收。

1.0.3  工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定应在施工单位自行检查、评定的基础上进行;隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件,勘察、设计单位必须参加天然地基验槽隐蔽工程验收;涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测;承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质;对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

1.0.4  本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。

1.0.5  ±800kV及以下直流换流站土建工程的施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
 

条文说明

 

1.0.1  制定本规范的目的,是为了统一直流换流站土建施工质量的验收,使直流换流站土建工程的施工质量检查和验收更具操作性和规范性。

1.0.3  现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300对工程质量验收的划分、验收的方法、验收的程序和组织都提出了原则性的规定,本规范对此不再重复。本条强调了施工单位在质量检查、验收中的基础性作用,同时对隐蔽工程验收及有关见证取样、抽样检测的要求进行了强化,旨在加强施工单位在施工质量控制中的主体作用,通过关键项目(隐蔽工程验收、见证取样、抽样检测)的严格要求确保工程质量。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范 GB50729-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读