4.1.1  本章适用于换流站建筑物工程施工质量的验收,换流站建筑物施工质量验收除执行本章规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.2  混凝土所用的原材料应符合设计要求和国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175、《混凝土外加剂》GB 8076及《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定,并按批量进行复验。
 

条文说明

 

4.1.1  本章仅对不同于变电站的建筑物如阀厅、控制楼、户内直流场、GIS室、换流变防火墙等的施工质量验收作出了规定,其他建筑物如综合楼、备品库、继电器室、警传室、消防小室等未在本章作出规定。换流站建筑物施工质量的验收除执行本章规定外,尚应根据具体施工内容符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242等的有关规定。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范 GB50729-2012