B.0.1  清洁度的检测,应符合下列要求:

1  应用清洗液清洗机体及零部门;

2  应用90μm金属过滤网过滤清洗后含有杂质的清洗液,并应将滤出的杂质放在容器中;容器应放入烘箱,并应在升温至90℃±5℃后1h取出;

3  应用精度不低于7级的普通天平称重,称得的重量应为清洁度值。

B.0.2  压缩机的清洁度,应符合下列要求:

1  一般用固定往复活塞压缩机的清洁度,应符合表B.0.2-1的规定;