2.7 防爆通风机和消防排烟通风机


2.7.1  防爆通风机除应符合本章相应类型的风机安装要求外。尚应符合下列要求:

1  转动件和相毗邻的静止件不应产生碰擦;外露传动件加的防护罩应固定牢固和可靠接地。其接地电阻不应大于规定值,且与传动件不应产生碰擦;

2  防爆通风机所配备的防爆型电机及其附属电器部件,应符合现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备》GB 3836的有关规定;

3  离心防爆风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙和轴向重叠长度,应符合表2.7.1-1的要求;轴流防爆风机机壳与叶轮的径向单侧间隙,应符合表2.7.1-2的要求;且最小径向单侧间隙值不得小于2.5mm;

4  防爆通风机进口法兰上钻孔的孔距允许偏差为±0.5mm;

5  离心防爆通风机轮盖内径的圆跳动偏差,应小于或等于叶轮与进风口最小径向单侧间隙的1/2;

6  叶片出口边对轮盘垂直度偏差,不应大于叶轮出口宽度的1%;

7  离心防爆通风机叶片出口安装角的允许偏差为±1°;

8  离心防爆通风机机壳和进风口应平整,不应有压伤、凹凸不平和歪斜等缺陷。

2.7.2  消防排烟通风机除应符合本章相应类型的风机安装要求外,尚应符合下列要求:

1  轴流式消防排烟通风机电动机动力引出线,应有耐高温隔离套管或采用耐高温电缆;

2  消防排烟通风机进出口法兰连接孔的位置偏差,不应大于1.5mm;

3  轴流式消防排烟通风机机壳与叶轮的径向间隙应均匀,径向单侧最小间隙应符合表2.7.2的要求;

4  离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙和进风口与叶轮轮盖的轴向重叠长度,应符合本规范第2.2.3条的要求。

条文说明

防爆通风机和消防排烟通风机的安装由于工作环境和条件的要求,有其特殊性,故增加本节内容。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010