中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 螺杆泵、齿轮泵和转子式泵


4.7.1  泵试运转前除应符合本规范第4.1.9条的规定外,尚应符合下列要求:

1  应用手或适当的工具转动主杆,螺杆转动应均匀、无卡滞、卡住。

2  潜水螺杆泵必须有可靠的接地装置和接地线;

3  泵的液体流道应清洗洁净;

4  输送液体温度高于60℃时,应按随机技术文件的规定进行预热;

5  安全阀的调整应符合下列要求:

1)三螺杆泵安全阀试验应在规定工况下逐渐关闭出口压力调节阀,其全回流压力值应符合表4.7.1-1的规定;出口压力回复到规定压力时,流量不应小于规定流量;安全阀的工作应灵敏、可靠;

3)油田用转子式稠油泵,安全阀开启压力应为额定排出压力的1.05倍~1.25倍。

4.7.2  泵试运转时除应符合本规范第4.1.10条的规定外,尚应符合下列要求:

1  启动前应向泵内灌注输送液体,并应在进口阀门和出口阀门全开的情况下启动;

2  泵在规定转速下,应逐渐升压至规定压力进行试运转;规定压力点的试运转时间不应少于30min;

3  运转中应无异常声响和振动,各结合面应无泄漏;

4  轴承温升不应超过环境温度35℃,并不应超过输送介质温度20℃;外装式轴承表面温升不应超过环境温度40℃;轴承最高温度不应超过80℃;

5  填料密封或机械密封的泄漏量,应符合随机技术文件的规定;无规定时,应符合下列要求:

1)输油齿轮泵轴封泄漏量,应符合表4.7.2-1的规定;

6  安全阀的工作应灵敏、正确和可靠;

7  试运转结束后,应放净泵内积液,并应将泵清洗洁净。

条文说明

4.7.1  螺杆泵一般为着整体出厂,在防锈保证期内可不拆洗,修订了螺杆泵试运转的要求。增加了安全阀全回流压力试验的规定。

4.7.2  螺杆泵输送的液体种类较多。有些液体黏度大,故停泵后应清洗泵和管道,防止堵塞。增加外装轴承表面温升规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读