9.3.1 设备外壳、机架、走线架及电池架(柜)等铁件的保护接地应符合国家现行标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689和《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T 1051的有关规定。
9.3.2 系统各级直流输出配电屏的输出回路均应有“严禁接地”的明显标识。