8.1 绝缘监察


8.1.1  系统直流输出必须具备绝缘监察功能,并应对总母排的对地绝缘状况进行在线监测。

8.1.2  绝缘监察装置应具备与监控模块通信的功能,当系统发生接地故障或绝缘电阻下降到设定值时,应发出告警信息。

8.1.3  系统对输出分路的绝缘状况可进行在线或非在线监测,并应符合下列规定:

    1  系统应对直流系统总输出屏的主要分路进行监测;

    2  系统宜对机房直流分配屏的主要分路进行监测;

    3  系统可对直流列柜的分路进行监测。

8.1.4  绝缘电阻告警值的设定宜符合表8.1.4的规定。

表8.1.4  绝缘电阻告警值的设定

8.1.5  绝缘监察装置本身出现异常时应发出告警信息,且不得影响直流回路正常输出带载。

条文说明

8.1.1  通信高压直流电源系统的直流输出采用悬浮方式,即正、负极均不接地,绝缘监察功能可以实时地对直流输出与地的绝缘性能进行检测,判断是否发生接地故障或绝缘性能降低。由于系统电压较高,如果系统不具备绝缘监察功能,且当某一极发生对地短路或绝缘性能降低时,若操作人员触碰到另一极,则将引发触电事故,威胁操作人员的人身安全。

    系统的绝缘监察功能是通过绝缘监察装置来实现的,绝缘监察的对象可以包括系统总母排、直流系统总输出屏的主要分路、机房直流分配屏的主要分路、直流列柜的分路等;其中,系统总母排是必须进行在线监测的,便于及时获取对地绝缘状态信息,保障人身安全。

    本条为强制性条文,必须严格执行。

8.1.2  通过绝缘监察装置与监控模块的实时通信,当系统发生接地或绝缘性能降低故障时,实现在线预警或故障告警,提醒维护人员尽快排除故障,这样可以预防事故,保障人身安全。告警信息包含接地极性、对地电压、绝缘电阻值等。本条为强制性条文,必须严格执行。