3.4 市电和备用发电机组


3.4.1  系统应利用市电作为主用电源,应为三相引入,并应采用TN-S接线方式。

3.4.2  市电的类别划分应符合现行国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》GB 51194的有关规定。系统宜采用一类或二类市电。

3.4.3  系统所在通信局(站)宜配置Dyn11接线组别的专用变压器,变压器容量应满足供电容量需求。

3.4.4  系统应配置备用发电机组作为备用电源,其容量应满足供电容量需求。

3.4.5  由市电和备用发电机组电源组成的交流供电系统,在满足用电负荷要求的前提下,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。

条文说明
3.4.3 Dyn11接线组别的具体含义为:D表示变压器的初级为三角形接法,y表示变压器的次级为星形接法,n表示次级带n线,11表示初次级相位差30度。变压器采用Dyn11接线组别有如下优点:①可以输出380V和220V两种电源电压,方便用户;②降低谐波电流,改善正弦波质量;③零序阻抗小,提高单相短路电流,有利于切除单相接地故障;④三相不平衡负荷情况下能充分利用变压器容量,同时降低变压器损耗;⑤防雷性能较好。