附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算


H.0.1  联轴器装配时,两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量,应符合下列要求:

    1  将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装设专用工具,其测量工具可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量(图H.0.1-1);

    2  将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值(图H.0.1-2);

    3  当测量值a1=a5及b1-b1=b5-b5时,应视为测量正确,且测量值为有效。

H.0.2  联轴器两轴心径向位移,应按下式计算:

    式中 a——测量处两轴心的实际位移(mm);

            a1、a2、a3、a4——径向位移测量值(mm)。

H.0.3  联轴器两轴线的倾斜度应按下式计算:

    式中 θ——两轴线的倾斜度;

            b1、b1~b4-b4——轴向测量值(mm);

            d4——测点处的直径(mm)。
 