中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 放线、就位、找正和调平


3.0.1  机械设备就位前,应按施工图和相关建筑物的轴线、边缘线、标高线,划定安装的基准线。

3.0.2  相互有连接、衔接或排列关系的机械设备,应划定共同的安装基准线,并应按设备的具体要求埋设中心标板或基准点。中心标板或基准点的埋设应正确和牢固,其材料宜选用铜材或不锈钢材。

3.0.3  平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙、柱的实际轴线、边缘线的距离,其允许偏差为±20mm。

3.0.4  机械设备定位基准的面、线或点与安装基准线的平面位置和标高的允许偏差,应符合表3.0.4的规定。

3.0.5  机械设备找正、调平的测量位置,当随机技术文件无规定时,宜在下列部位中选择:

    1  机械设备的主要工作面;

    2  支承滑动部件的导向面;

    3  轴颈或外露轴的表面;

    4  部件上加工精度较高的表面;

    5  机械设备上应为水平或垂直的主要轮廓面;

    6  连续输送设备和金属结构宜选在主要部件的基准面的部位,相邻两测点间距离不宜大于6m。

3.0.6  机械设备找正、调平的定位基准的面、线或点确定后,其找正、调平应在确定的测量位置上进行检验,且应做好标记,复检时应在原来的测量位置。

3.0.7  机械设备安装精度的偏差,宜符合下列要求:

    1  能补偿受力或温度变化后所引起的偏差;

    2  能补偿使用过程中磨损所引起的偏差;

    3  不增加功率损耗;

    4  使转动平稳;

    5  有利于提高工件的加工精度。
 

条文说明

 

3.0.1  机械设备安装前,应按施工图与有关建筑物的基准线,如轴线、边缘线和标高线,划定安装的基准线。以后所有机械设备安装的平面位置和标高,均应以所划定的基准线为准进行测量,而不能以梁、柱、墙的实际中心、边缘线或标高为准去进行测量。因为建筑物的距离、位置和标高的允许偏差值较大,改变所划定的基准线,会致使安装工程测量引入了建筑物的实际偏差值和测量误差,给安装工作造成较大影响。

3.0.2  本条是指放线时,对互相有连接、衔接的设备,如机械设备之间有输送轨道、悬链或机械转运装置等连接或衔接的设备。有排列关系是指机械设备为单独的加工体,而设备与设备之间的距离、操作位置方向、工装、模具和工件的存放位置,有排列整齐统一要求的设备。画线时不能单台设备一台一台去划定位置,而是应先划一条共同的安装基准线,每台设备均以共同安装基准线为准去划定其位置;为了测量方便,特别是自动生产线,如组合机床自动线,铸造自动线、轧钢设备等,应按设备的具体要求,埋设一般的或永久性的中心标板或基准点,防止安装基准线发生错乱或变化,使安装施工和今后维修均有可靠的基准测量点;中心标板和基准点用普通钢材应有防腐、防锈措施。

3.0.3  本条距离允许偏差±20mm引自原规范第3.0.3条的规定。因为基础实际轴线,如几何尺寸的中心,预留地脚螺栓孔之间的距离或轴线的偏差均较大。确定平面位置安装基准线时,就要在其中选择一个最佳位置,使地脚螺栓的位置不至碰预留孔壁,或使螺栓孔修改量减少到最小的程度;允许偏差范围小了不便于相互借用或调整,实践证明该数字规定合理。

3.0.4  本条机械设备定位基准的面、线或点,是指被安装的机械设备上的定位面、线或点,在设备就位时它与安装基准线和标高的允许偏差。特别是设备之间有机械联系的,允许偏差大了会产生很大的矛盾,甚至无法安装。

3.0.6  机械设备的找正、调平与测量的位置有关,不同的位置测得的结果往往不同,特别是安装水平十分明显;故本条明确规定在给定的测量位置上进行检验,并用不易抹掉的记号笔或其他方式做好标记。如无明确的给定位置,则靠经验去确定测量位置。复检时均应在原来的测量位置上进行,否则会造成不同的测量结果,且容易产生争议。

3.0.7  本条的目的是推荐在找正、调平时,在安装精度允许偏差的范围内,较合适的偏差选择的方向。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读