中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置


B.0.1  座浆混凝土配制,应符合下列要求:

    1  配制座浆混凝土所釆用的原材料,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2004的有关规定;座浆混凝土的浇注材料,应采用塑性期和硬化后期均保持微膨胀或微收缩状态的和泌水性小,且能保证垫铁与混凝土的接触面积达到75%以上的膨胀水泥,砂应釆用中砂,石子的粒度宜为5~15mm;

    2  座浆混凝土的坍落度应为0~1cm;座浆混凝土48h的强度,应达到机械设备基础混凝土的设计强度;座浆混凝土应分散搅拌,随拌随用;混凝土配合比称量应准确,用水量尚应根据施工季节和砂石含水率调整;应将称量好的材料倒在拌板上干拌均匀,再加水搅拌,视颜色一致为合格;搅拌好的混凝土不得加水使用。

B.0.2  座浆法垫铁的放置,应符合下列要求:

    1  在放置垫铁的混凝土基础部位的表面应凿出座浆坑;座浆坑的长度和宽度应比垫铁的长度和宽度大60~80mm;座浆坑凿入基础表面的深度不应小于30mm,且座浆层混凝土的厚度不应小于50mm;

    2  应用水冲或用压缩空气吹扫、清除坑内的杂物,并浸润混凝土坑约30min,应除尽坑内积水,坑内不得沾有油污;

    3  应在坑内涂一层薄的水泥浆;水泥浆的水灰比宜为2:1~2.4:1;

    4  应随即将搅拌好的混凝土灌入坑内。灌筑时应连续捣至浆液浮于表层;混凝土表面形状应呈中间高四周低的弧形;

    5  当混凝土表面不再泌水或水迹消失后,即可放置垫铁并测定标高。垫铁上表面标高允许偏差为±0.5mm;垫铁放置于混凝土上应用手压、用木锤敲击或手锤垫木板敲击垫铁面,使其平稳下降;敲击时不得斜击;

    6  垫铁标高测定后,应拍实垫铁四周混凝土;混凝土表面应低于垫铁面2~5mm,混凝土初凝前应再次复查垫铁标高;

    7  应盖上草袋或纸袋并浇水湿润养护;养护期间不得碰撞和振动垫铁。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读