9.2 试运行


9.2.1  索道的试运行应在联动负荷试车合格后进行。

9.2.2  索道试运行工作应由建设单位组织。

9.2.3  客运索道试运行不宜少于120h;货运索道试运行不宜少于60h。

条文说明

9.2.3  为确保客运索道的运行安全,本次修订时,将客运索道试运行时间由不宜少于60h增加到120h。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

架空索道工程技术标准 GB50127-2020