中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 净空尺寸


3.3.1  索道跨越有关设施、区域时,最小垂直净空尺寸应符合表3.3.1的规定。

3.3.2  客货车与内外侧障得物之间的最小水平净空尺寸应符合表3.3.2的规定。

条文说明

3.3.1、3.3.2  这两条条文在执行时需注意下列几点:

    (1)净空尺寸过去称为界限尺寸,但索道的净空尺寸与铁道的界限尺寸是完全不同的两个概念。前者是指索道的最大轮廓线与障碍物表面之间的距离,即安全距离。后者是指轨道顶面或轨道中心线与障碍物表面之间的控制尺寸,再减去车辆的轮廓尺寸,才能求出实际的安全距离。

    (2)从安全角度出发,当校验索道上方障碍物的最小垂直净空尺寸时,以索道顶部的最高静态位置为准;当校验索道下方障碍物的最小垂直净空尺寸时,索道底部的最低静态位置加上动态附加值,以最低位置为准。

    (3)客、货车与内、外障碍物之间的最小水平净空尺寸,是指已经考虑了客、货车或钢丝绳摆动之后的净空尺寸,此点在选用时请特别注意。

    (4)本次修订时,新增了索道跨越公路时的具体净空尺寸值。

    由于索道跨越铁路的情况比较复杂,有跨越标准轨距铁路、762mm轨距铁路、单轨铁路、电气化铁路等,因此,本次修订时,未对铁路的最小垂直净空尺寸的数值做出规定,当需要跨越时,需视具体情况,查找国家有关标准的要求并与铁道部门协商确定。

    现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061针对不同线路电压情况,对索道穿越或跨越电力线路时的净空尺寸已做出了明确规定,故索道需穿越或跨越66kV及以下架空电力线路的净空尺寸按GB 50061执行。

    (5)本次修订时,对于有导向装置支架的客货车或钢丝绳摆动情况,根据不同速度做出了修订,并将原标准第3.1.4条中对索距验算的净空尺寸的要求,修订后归纳到本标准表3.3.2中。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

架空索道工程技术标准 GB50127-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读