中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 线路设计


5.4.1  索道的最高运行速度不宜超过4.5m/s。

5.4.2  线路配置除应符合本标准第4.5.1条的有关规定外,尚应符合下列规定:

    1  站前第一跨的跨距宜为5m~10m;

    2  线路上每个托索轮的径向载荷宜相等;

    3  对于平坦地段或坡度均匀的倾斜地段,运载索在各支架上的载荷宜接近;

    4  凸起地段支架的高度不得小于4m,跨距不宜小于15m;

    5  凹陷地段支架的高度,应按最不利载荷条件校验,运载索在托索轮上的靠贴系数不得小于1.3;

    6  选用带导向翼的抱索器时,可采用压索支架;

    7  运载索的最大倾角不得大于45°;

    8  计算支架两侧的倾角和考察点的挠度时,应按本标准第4.5.2条~第4.5.4条中有关公式计算,计算时qc应以q0替换,Qz应以Q替换。

5.4.3  托、压索轮组应符合下列规定:

    1  无衬托索轮的直径不宜小于运载索直径的15倍,并应符合300mm、400mm、500mm和600mm的直径系列。

    2  单个无衬托索轮上的径向载荷,宜符合表5.4.3的规定。

    3  设有软质耐磨衬垫的托、压索轮组应符合本标准第7.4.2条的有关规定。

    4  单个无衬托索轮的允许折角,应根据允许径向载荷和运载索的拉力计算确定,但不得大于5°。

    5  6轮和8轮托索轮组的大平衡梁,应设置在托索轮内侧,不宜采取重叠设置方式。

    6  托、压索轮组宜采用悬吊安装的可调式结构。

5.4.4  单线循环式货运索道保护设施的设计,应符合本标准第4.7节的有关规定。

条文说明

5.4.1  本条为原标准第3.1.2条的内容。

5.4.2  本条对线路配置做出了规定。

    1  过去索道设计中,站前第一跨的跨距多采用2.0m~2.5m,由于跨距太小直接影响到抱索器的挂结与脱开质量,故推荐站前第一跨的跨距为5.0m~10.0m。

    2  托索轮绳槽的磨损取决于运载索与托索轮之间的比压。配置支架和选择托索轮组时,尽量做到每个托索轮承受的径向载荷大致相等,可以使每个托索轮工作寿命大致相同,也可以延长运载索的工作寿命。

    3  在平坦地段或者坡变均匀的倾斜地段上配置支架时,一般重车侧采用4轮托索轮组,空车侧采用2轮式托索轮组,为了使各支架上每个托索轮的径向载荷接近相等,各支架上的载荷需相等。

    4  支架的最小高度是根据在支架处已掉落一个货车,运行中的货车以货箱翻转状态通过时能够不受阻碍的条件而确定。单线索道货车呈翻转状态时高度方向的最大外形尺寸不大于3.0m,货箱高度为0.8m。故支架最小高度取不小于4.0m。在凸起区段上跨距受地形限制;设计时最小跨距一般取15.0m。

    5  最不利的载荷条件是由于线路缺车造成的,这时所考察支架的相邻跨无货车,而运载索的拉力达最大值。

    由于影响运载索从凹陷区段上脱索的因素较多,而国内有些单线索道的脱索事故又较频繁,因此从保证安全运行的观点出发,单线索道运载索的靠贴系数值,需大于双线索道承载索的靠贴系数值。必要时,可依据单线客运索道的方法校验最小靠贴力。

    6  带导向翼的抱索器可以通过压索轮组,因此,允许采用压索式支架。压索式支架一般用于大凹陷区段,以便降低支架高度和减小支架跨距。压索式支架也可用于运载索仰角较大的站口,以达到把运载索压平的目的,使其坡度适应抱索器挂结和脱开要求。在国内单线循环式客运索道中有不少使用压索式支架的实例。

5.4.3  本条对托、压索轮组做出了规定。

    (1)为了便于设备标准化,表5.4.3规定了单个无衬托索轮的允许径向载荷。

    (2)生产实践证明,如果不考虑每个支架处运载索拉力大小差异,每个托索轮的允许折角平均取4°时,将导致运载索拉力较大处托索轮磨损很快,对运载索的工作寿命也有不利影响。因此,应该按允许径向载荷和不同拉力计算确定不同支架上每个托轮的允许折角。

    (3)6轮、8轮式托索轮组用于钢丝绳倾角较大的支架上时,对应货箱长度的钢丝绳高差也较大,而大平衡梁设在索轮正下方的6轮、8轮式托索轮组整体的高度较大(例如φ600mm的托索轮组,从大平衡梁底到托索轮顶面的高度为700mm~800mm),容易与货箱相撞。以往采用6轮、8轮式托索组的索道曾多次发生货车过支架碰撞大平衡梁的事故,所以,要改用大平衡梁设在托索轮内侧的6轮或8轮式托索轮组。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

架空索道工程技术标准 GB50127-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读