中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 办公、生活用电


10.1.1  办公、生活用电器具应符合国家产品认证标准。

10.1.2  办公、生活设施用水的水泵电源宜采用单独回路供电。

10.1.3  生活、办公场所不得使用电炉等产生明火的电气装置。

10.1.4  自建浴室的供用电设施应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16关于特殊场所的安全防护的有关规定。

10.1.5  办公、生活场所供用电系统应装设剩余电流动作保护器。
 

条文说明

10.1.4  浴室是电击事故多发的特殊潮湿场所,人在沐浴时,人体表皮湿透,人体阻抗很低,如发生电击事故,电击致死的危险大大增加,因此施工现场自建浴室的供用电设施应符合国家有关规范规定。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读