中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 起重机械


9.3.1  起重机械电气设备的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程  起重机电气装置施工及验收规范》GB50256的有关规定。

9.3.2  起重机械的电源电缆应经常检查,定期维护。轨道式起重机电源电缆收放通道附近不得堆放其他设备、材料和杂物。

9.3.3  塔式起重机电源进线的保护导体(PE)应做重复接地,塔身应做防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列规定:

    1  轨道两端头应各设置一组接地装置;

    2  轨道的接头处做电气搭接,两头轨道端部应做环形电气连接;

    3  较长轨道每隔20m应加一组接地装置。

9.3.4  在强电磁场源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与吊物间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,应在吊钩上挂接临时接地线。

9.3.5  起重机上的电气设备和接线方式不得随意改动。

9.3.6  起重机上的电气设备应定期检查,发现缺陷应及时处理。在运行过程中不得进行电气检修工作。
 

条文说明

9.3.2  通道附近堆放设备、杂物影响电缆的收放,且易损坏电缆,从而导致事故的发生。本条依据现行国家标准《用电安全导则》GB/T13869的规定制订。

9.3.3  本条依据国家现行标准《电气装置安装工程  起重机电气装置施工及验收规范》GB50256、《塔式起重机安全规程》GB5144和《电力建设安全工作规程》DL5009的相关规定制订。

9.3.4  本条依据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144有关规定制订。其中对防电磁波感应的绝缘和接地措施的规定主要是为防止电击事故发生。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读