9.4 焊接机械


9.4.1  电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。

9.4.2  电焊机的外壳应可靠接地,不得串联接地。

9.4.3  电焊机的裸露导电部分应装设安全保护罩。

9.4.4  电焊机的电源开关应单独设置。发电机式直流电焊机械的电源应采用启动器控制。

9.4.5  电焊把钳绝缘应良好。

9.4.6  施工现场使用交流电焊机时宜装配防触电保护器。

9.4.7  电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好,其长度不宜大于5m。

9.4.8  电焊机的二次线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

9.4.9  使用电焊机焊接时应穿戴防护用品。不得冒雨从事电焊作业。
 

条文说明

9.4.6  交流电焊机装设防触电保护器的目的是为了防止交流电焊机未施焊时,其二次侧空载电压过高,导致电击事故的发生。