I.1 抗过压计算


I.1.1  柱塞、缸筒、硬管和附件壁厚的计算(见图I.1)

    式中:

    e0——缸筒的壁和基座以及位于缸筒和管路破裂阀之间的硬管(如果有)的厚度为1.0 mm;柱塞和其他硬管的厚度为0.5 mm;

   2.3——摩擦损失系数(1.15)和压力峰值系数(2)之乘积;

   1.7——屈服应力安全系数。

I.1.2  缸简基座厚度的计算(示例)

    所示的例子不排除其他可能的缸筒结构设计。

    I.1.2.1  带有泄油槽的扁平基座(见图I.2)

        消除焊缝应力的条件:

    I.1.2.2  曲面形基座(见图I.3)

        消除焊缝应力的条件:

    I.1.2.3  带有焊接翼缘的基座(见图I.4)

        消除焊缝应力的条件: