中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 机器空间


5.3.1  总则

    仅载货电梯驱动主机和滑轮应设置在专用房间内。只有被授权人员(如维护人员、检测人员等)才能接近。该空间和相应的工作区域应被适当地防护,且应有便于维护和检测的空间(见0.2.2和0.2.4)。

    5.3.1.1  机器空间不应用于仅载货电梯以外的其他用途,也不应设置非仅载货电梯用的线槽、电缆或装置。但这些空间可设置:

        a)  杂物电梯的驱动主机;

        b)  该空间的空调或采暖设备,但不包括以蒸气或高压水加热的采暖设备;

        c)  火灾探测器和灭火器。它们适用于电气设备的高动作温度,有一定的稳定期并且有适当的防意外碰撞的保护。

    5.3.1.2  机器空间可以是:

        a)  房间,由坚固墙壁、顶板、地板、门和(或)活板门组成;

        b)  隔间,由无孔墙壁、顶板、地板和门组成;

        c)  部分井道(见5.2.2.1)。

    5.3.1.3  在机器空间的无孔围壁上仅允许下列开口:

        a)  通风孔;

        b)  井道与机器空间之间必要的功能性开口;

        c)  火灾情况下气体和烟雾的排气孔。

    5.3.1.4  当未被授权人员有可能接近这些开口时,应满足下列规定:

        a)  按GB 23821-2009表5的要求采取防止接触危险区域的保护措施;

        b)  防止接触电气设备的保护等级应至少为IP2XD。

    5.3.1.5  导向滑轮可以安装在井道的顶部空间,只要:

        a)  按5.6.3表4采取适当的防护措施;

        b)  定位装置能防止导向滑轮在机械失效的情况下坠落,该装置应能承受悬挂载荷和滑轮的重量;

        c)  能够从运载装置顶(或地板),或从井道外安全地进行检查、试验和维护操作。

5.3.2  通道

    5.3.2.1  总则 

        只有被授权人员才能接近机器及其相关设备。通道设施应符合GB 17888.3-2008的要求。

        应为接近机器及其相关设备提供安全通畅的通道门或活板门。

        通道开口的净尺寸应便于仅载货电梯零部件的更换,也可包括机器空间围壁板的拆卸。开口的尺寸应至少为0.60 m×0.60 m,或当机器空间尺寸不允许时,可允许适合于零部件更换的其他开口。

        门或活板门在打开的位置时,不应占用5.3.1.2中提及的净空间。

    5.3.2.2  可进入的机器空间

        人员可进入的机器空间应满足:

        a)  通道的开口尺寸至少为0.60 m×0.60 m;

        b)  机器空间的高度至少为1.80 m。

        当需要在机器空间内进行维护时,通道门的门槛不应高出通道水平地面0.40 m。通道门和通道活板门应设置用钥匙打开的锁,不用钥匙亦能关闭和锁住。当锁紧时,在机器空、间内不用钥匙亦能打开。

    5.3.2.3  不可进入的机器空间

        当从机器空间外实施维护工作时,从门或活板门的门槛到任意需要维护、调整或检查的零部件的距离不应大于0.60 m。

        门或活板门的较低边的水平面应距工作区域水平地面以上至少1.10 m。

        门或活板门应:

        a)  不向机器空间内打开;

        b)  具有用钥匙打开的锁,不用钥匙亦能关闭和锁住。

        在维护工作期间,如果所施加的最大操作力超过了EN 1005-3:2002规定值,则应采取适当的措施。

5.3.3  机器空间的结构和设备

    5.3.3.1  总则

        用于维护的站立区域应防滑(如:波纹板、网格板等)。

    5.3.3.2  尺寸 

        5.3.3.2.1  人员移动区域或工作区域的净高度不应小于1.80 m。该净高度应从机器空间顶或顶部结构梁下表面测量到:

            a)  通道场地的地面;

            b)  工作场地的地面。

            注:见0.2.2和0.2.4。

        5.3.3.2.2  控制屏(柜)前应有一块净面积,该面积:

            a)  深度,从屏(柜)的外表面测量时不小于0.70 m;

            b) 宽度,为0.50 m与柜(屏)的全宽两者中的较大值。

        5.3.3.2.3  在需要检查、维护或手动操作(见G.1.5)的机械部件前,应有一块不小于0.50 m×0.60 m的水平净面积。

        5.3.3.2.4  当需要在机器空间外进行检测和维护操作时,检修门门槛前应有一高度至少为门楣高度的净空间,该空间水平投影部分至少为0.70 m×0.60 m,并允许在所有情况下门能完全打开。

        5.3.3.2.5  滑轮上方应至少有0.30 m高的净高度或采取相应的保护措施。

    5.3.3.3  设备的搬运

    在机器空间顶板或横梁的适当位置,应提供具有安全工作负荷(见7.1.6.6)标识的起吊装置,以便起吊较重的设备(见0.2.4和0.3.12)。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
仅载货电梯制造与安装安全规范 GB25856-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读