6.3 交付使用前的检验


    在仅载货电梯交付使用前,制造商应进行相关的试验,以确保仅载货电梯的正确生产和组装,从而检查所提供的所有装置均已安装且运转正常。这些试验应在使用的现场完成。

    尤其应检验:

        a)  所有极限开关的正确功能;

        b)  所有控制装置的正确功能;

        c)  限速器在特定范围内的功能(如果有);

        d)  安全钳的功能(如果有);

        e)  棘爪装置的功能(如果有);

        f)  破裂阀或单向节流阀的功能(如果有);

        g)  在1.0~1.2倍额定载重量之间超载监测装置的触发;

        h)  制造商设计的对重(或平衡重)的质量;

        i)  特定范围内制动系统的制动距离;

        j)  层门门锁装置的功能;

        k)  报警装置的功能;

        l)  动态试验;

        m)  按照GB 5226.2-2002相关规定进行的电气试验。

    附录D 规定了需遵守的试验程序。

    试验报告应包含所进行试验的简短描述和由制造商记录的结果。