中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 塔筒截面承载能力验算


6.3.1  塔筒截面无孔洞时(图6.3.1),水平截面承载能力可按下列公式验算:

图6.3.1  塔筒截面无孔洞时极限承载力计算简图

1-受压区;2-中和区;3-受拉区

式中:A——塔筒截面面积;

          Ap、As——全部纵向预应力钢筋和非预应力钢筋的截面面积;

          r1、r2——环形截面的内、外半径;

          rp——预应力钢筋的半径;

          a——受压区的半角系数,按公式(6.3.1-1)确定;

          a1——受压区混凝土矩形应力图的应力与混凝土抗压强度设计值的比值,当混凝土强度等级不超过C50时,a1取为1.0;当混凝土强度等级为C80时,a1取为0.94,其间按线性内插法取用;

          at——受拉钢筋的半角系数,当时,取at=0;

          fpy、f'py——预应力钢筋的抗拉、抗压强度(N/mm2);

          fy、f'y——非预应力钢筋的抗拉、抗压强度(N/mm2),fy=f'y

          σpo——消压状态时预应力钢筋中的拉应力(N/mm2)。

6.3.2  当混凝土塔身有孔洞时,其水平截面极限承载能力可按本标准附录E验算。
 

条文说明

 

6.3.1  与原标准相比,本次标准修订扩大了筒壁开孔使用范围。原标准规定,当同一截面开两个孔时,要求两个孔中心线夹角需满足180°要求,本次修订,理论上允许两个孔中心线夹角为任意角度,但实际应用时应满足构造要求。

    本标准给出了配有非预应力筋和同时配有预应力筋的通用公式。当不配预应力筋时,令预应力筋项的值为零即可。本标准公式适用于有黏结预应力混凝土结构。应当指出:在计算公式中,当仅开设1个孔洞时,是按孔洞在受压区给出的。当开设两个孔洞时,其中较大的孔洞在受压区。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高耸结构设计标准 GB50135-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读