中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 覆冰荷载


4.3.1  设计电视塔、无线电塔桅和输电高塔等类似结构时,应考虑结构构件、架空线、拉绳等表面覆冰后所引起的荷载及挡风面积增大的影响和不均匀脱冰时产生的不利影响。

4.3.2  基本覆冰厚度应根据当地离地10m高度处的观测资料和设计重现期分析计算确定。当无观测资料时,应通过实地调查确定,或按下列经验数值分析采用:

    1  重覆冰区:基本覆冰厚度可取20mm~50mm;

    2  中覆冰区:基本覆冰厚度可取15mm~20mm;

    3  轻覆冰区:基本覆冰厚度可取5mm~10mm。

4.3.3  覆冰重力荷载的计算应符合下列规定:

    1  圆截面的构件、拉绳、缆索、架空线等每单位长度上的覆冰重力荷载可按下式计算:

ql=πbα1α2(d+bα1α2)γ×10-6       (4.3.3-1)

式中:ql——单位长度上的覆冰重力荷载(kN/m);

          b——基本覆冰厚度(mm),按本标准第4.3.2条的规定采用;

          d——圆截面构件、拉绳、缆索、架空线的直径(mm);

         α1——与构件直径有关的覆冰厚度修正系数,按表4.3.3-1采用;

         α2——覆冰厚度的高度递增系数,按表4.3.3-2采用;

         γ——覆冰重度,一般取9kN/m3

    2  非圆截面的其他构件每单位面积上的覆冰重力荷载qa(kN/m2)可按下式计算:

qa=0.6bα2γ×10-3           (4.3.3-2)

式中:qa——单位面积上的覆冰重力荷载(kN/m2)。

表4.3.3-1  与构件直径有关的覆冰厚度修正系数α1

表4.3.3-2  覆冰厚度的高度递增系数α2


 

条文说明

 

4.3.1  在电力行业中,输电杆塔的导地线覆冰荷载比较复杂,且具有显著的行业特点,输电杆塔覆冰荷载计算应遵循电力行业的设计技术规程和规定。

4.3.2  电力行业根据2005年华中地区、2008年初我国南方地区覆冰灾害情况分析结果,对输电线路基本覆冰划分为轻、中、重三个等级,采用不同的设计参数。按现行行业标准《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5440对冰区划分和基本覆冰厚度取值进行了规定。输电高塔基本覆冰厚度重现期取值应与基本风速重现期取值一致。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高耸结构设计标准 GB50135-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读