中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 拉弯和压弯构件


5.6.1  高耸结构拉弯和压弯构件的计算应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017执行。

5.6.2  单圆钢管或多边形钢管塔径厚比D/t不宜大于400,单管塔除应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中压弯构件的有关公式进行强度和稳定验算外,尚应进行局部稳定验算。单管塔受弯时,考虑到管壁局部稳定影响,当验算弯矩作用平面内稳定时,其设计强度f应乘以修正系数μd。μd应按公式(5.6.2-1)~公式(5.6.2-4)计算。当径厚比D/t大于公式(5.6.2-1)~公式(5.6.2-4)规定范围时,应按本标准附录C计算单管塔局部稳定。


 

条文说明

 

5.6.2  原标准条文存在一定的局限性,原标准条文规定单管塔受弯时,其轴压应力占最大应力值控制在5%以内,且仅给出Q235和Q345两种钢材,使得公式应用受到限制。本次修订增加了Q390和Q420钢材强度修正系数的计算方法。

    单管杆塔对刚度要求较低,按径厚比设计时强度利用明显不足。而国外这类单管杆塔用得很多,其径厚比也突破100的限定。标准编制组以美国规范相应条文为蓝本,进一步考虑单管塔固有的部分轴压力不利作用。对美国规范计算公式做了适当调整(更趋向于安全)。在电力部门,美国规范的公式已在国内大量使用,未发生工程问题。那么本条文公式的使用应该更是可行的。而本条文的实施对与单管塔的建设可以节约大量材料和资金。但本条文公式的径厚比有一定范围限制,超过此范围时,按本标准附录C公式进行计算。

    本条文规定单管塔径厚比不宜大于400,是基于原标准及目前单管塔应用情况确定的。

    本条文中多边形钢管一般为8边形及以上。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高耸结构设计标准 GB50135-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读