8.3 控制系统


8.3.1 废水处理工程应对下列参数设置自动调节:
    1 容易引起安保系统动作,导致停车的参数;
    2 容易导致运行偏离正常工况,需操作人员经常手动调节的参数;
    3 容易引起设备故障,造成事故的参数;
    4 容易导致能耗增加,效率下降的参数;
    5 满足环保要求的参数。
8.3.2 废水处理工程应对下列参数设置联锁保护:
    1 超过设定值会危及系统安全运行,造成设备损毁的参数;
    2 容易造成操作人员误操作而酿成安全事故的参数。
8.3.3 控制仪表的防护宜符合下列规定:
    1 宜根据在线分析仪对工作环境的要求合理设置自动分析器室;
    2 安装在室外的在线分析仪表的转换器、分体式流量(液位)计的转换器,宜设仪表保护箱。