中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 仪表


8.2.1 废水处理工程宜监测下列运行参数:
    1 安全运行参数;
    2 经济核算参数;
    3 环保监控参数;
    4 其他要求监控的参数。
8.2.2 仪表宜在安全可靠、经济高效的前提下精简设置。
8.2.3 现场仪表的安装位置应符合下列规定:
    1 应易于接近、观察及操作,必要时应设置专用的操作平台和梯子;
    2 应避开高温和强烈振动的场所;
    3 应避开静电干扰和电磁干扰,当无法避开时,应采取适当的抗静电干扰、电磁干扰的措施;
    4 当非防水仪表设在室外时,应安装于仪表保护箱内;
    5 当非防爆仪表用于爆炸危险场所时,应安装于正压式仪表柜内或采取其他防爆措施,并应符合有关防爆规定。
8.2.4 各类储罐、计量箱、水箱、溶液池应设有液位计,并应符合下列规定:
    1 玻璃板(管)液位计的安装应符合下列规定:
        1)当用玻璃板(管)液位计和浮球(浮筒)液位计测量同一液位时,玻璃板(管)液位计的测量范围应包括浮球(浮筒)液位计的测量范围;
        2)当数个液位计组合使用时,相邻的两个液位计在垂直方向应重叠150mm~250mm,其水平间距宜为200mm;
        3)当数个液位计组合使用时,应采用外接连通管安装,连通管两端应装切断阀。
    2 超声波及微波(雷达)液(料)位计的安装应符合下列规定:
        1)测量液位的场合,应垂直向下检测安装;
        2)测量料位的场合,超声波或微波的波束应指向料仓底部的出料口;
        3)超声波或微波的波束中心距离器壁的距离应大于由束射角、测量范围计算出来的最低液(料)位处的波束半径;
        4)超声波或微波的波束途径应避开容器进料流束的喷射范围;
        5)超声波或微波的波束途径应避开搅拌器及其他障碍物;
        6)超声波或微波液(料)位计的安装,应符合制造厂的规定。
    3 静压式液位测量仪表的连接头(管嘴)距罐底距离应大于300mm,并应处于易维护的方位。
8.2.5 一般介质的压力测量仪表的选用,宜符合下列规定:
    1 当压力在40kPa及以上时,宜采用弹簧管压力表;
    2 当压力在40kPa以下时,宜选用膜盒压力表。
8.2.6 流量测量仪表的安装应符合下列规定:
    1 差压流量测量的节流装置的安装应符合下列规定:
        1)节流装置应安装在被测介质完全充满的管道上;
        2)节流装置的上、下游侧应按仪表安装要求配置一定长度的直管段。
    2 转子流量计的安装应符合下列规定:
    1)转子流量计应垂直安装;
    2)应安装旁路阀和前后切断阀。
    3 电磁流量计的安装应符合下列规定:
        1)电磁流量计应安装在被测介质完全充满的管道上;
        2)一般计量场合,上游直管段长度不应小于3倍管段直径,下游直管段长度不应小于2倍管段直径;需要精确计量的场合,上游直管段长度不应小于10倍管段直径,下游直管段长度不应小于3倍管段直径。
8.2.7 气动阀门的操作气源应安全可靠,工作气体应有稳压装置,并应经过除油和干燥。
8.2.8 易燃易爆有毒气体产生的区域应配置相应的气体检测仪,并应实现自动报警功能。

条文说明
8.2.8 易燃易爆有毒气体主要产生区域为污泥脱水机房、污泥外运间、污泥浓缩池、水解酸化区域、厌氧区、化学品药剂间等房间,应根据气体的种类,设置气体检测仪,以保障操作运行人员的安全。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业废水处理工程设计标准 GB51441-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读