5.6 电气


5.6.1 废水处理站的供电负荷级别和供电方式,应根据工程规模、工艺要求和当地供电电源条件等因素确定。
5.6.2 对于废水提升站的传输泵和地坑排水泵、酸碱加药泵等重要设备,应设置备用动力设施。
5.6.3 电机、启动装置、灯具、电缆、桥架和配电柜的选择,应与废水处理站内不同区域的环境特征适应,并应根据设备环境采取必要的防水、防腐蚀措施。
5.6.4 在废水处理站主要位置及通道应设置应急照明。
5.6.5 废水处理站应对设备遮挡区域等必要的区域设置局部照明。
5.6.6 处理构筑物应设置防护栏杆、防滑梯等安全措施,高架处理构筑物还应设置避雷设施。
5.6.7 变配电站的位置宜设置在负荷中心附近。
条文说明
5.6.2 当全厂供电出现问题时,应有备用动力设施保证重要设备连续供电。
5.6.7 为了减少电缆输配距离,降低输配电缆成本,废水处理站的变配电站宜设置在负荷中心附近。