中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 通风与排烟


9.3.1  设置燃气管道或设施的房间,应设置独立的送排风系统,其送排风装置应采用防爆电气。

9.3.2  敷设燃气管道的地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间应设机械通风设施。

9.3.3  燃烧设备间的送风量应包括下列部分:

    1  燃烧设备所需要的助燃空气量;

    2  消除设备散热所需要的空气量;

    3  人员环境卫生所需要的新鲜空气量。

9.3.4  燃烧设备间、燃气增压间、调压间、计量间、敷设燃气管道房间的通风量,应根据工艺设计要求通过计算确定,通风换气次数不应小于表9.3.4的规定。

表9.3.4  通风换气次数

9.3.5  事故通风用通风机,应分别在室内外便于操作的地点设置开关。

9.3.6  联供工程通风系统的设计及进、排风口位置应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

9.3.7  发电机组送风口宜布置在靠近发电机的位置。当室外温度较高时,燃气轮机宜采用进气冷却。

9.3.8  联供工程站房的防排烟设计,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
 

条文说明

 

9.3.1  燃烧设备间、燃气增压间、调压间、计量间内有燃气设施,对通风换气量的要求高,且考虑到有某个房间需要事故通风的情况,因此其送排风系统应独立设置。

9.3.2  联供工程燃气管道有可能敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房,设机械通风设施是必要的安全条件。

9.3.3  联供工程发电机组、燃气锅炉等燃气设备燃烧需要大量的空气助燃,且燃气发电机组运行时,需排除机组表面散热量,保证机组正常工作。因此,燃烧设备间应考虑足够的通风量。

9.3.4  参考国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.4.3条、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第9.3.16条、《锅炉房设计规范》GB 50041-2008第15.3.7条和第15.3.8条、《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第6.6.6条的规定,取以上标准中要求较高的规定,当自然通风不能满足要求时,要设置机械通风装置。使用燃气轮机的联供工程,用气压力高于国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006的适用范围,因此本规范对使用高压燃气的联供工程提出了较严格的要求,规定有燃气设施的所有房间要加大通风量。表中“不工作时”指燃气系统长时间不工作并已关闭燃气总阀门的状态。

9.3.5  参考国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.4.6条的规定。

9.3.6  联供工程通风系统同普通冷、热源机房,无特殊要求。参照现行国家标准《民用建筑供能通风与空气调节设计规范》GB 50736的相关规定执行。

9.3.7  为保证冷却效果好,通风应先经过发电机再经过发动机。环境温度高会导致发电效率降低,因此当采用室外进风时,应考虑进风温度是否会影响发电效率,必要时可以采取措施对进风进行冷却。

9.3.8  联供工程站房是否需要设置排烟设施,及防排烟采取何种措施,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中有明确规定,参照执行即可。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

燃气冷热电联供工程技术规范 GB51131-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读